只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-17
      进行液化判别时需要地下水位深度,按规范解释地下水位深度宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用,试问此地下水位是否为承压水位,如是承压水位,勘察期间难以取得设计基准期内的年平均最高水位和近期内年最高水位,实际判别时到底如何取用? b3e:F{n ^  
一起探讨,一起进步。
离线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
重要建筑按自然地面,一般建筑按勘察时水位。
Welcome to beijing!
离线sky_fw

发帖
153
土币
2317
威望
34
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-17
很好的知识

发帖
93
土币
1047
威望
58
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-17
我觉得应该是潜水,要是承压水,那么是相对很稳定的,就不会说是历史最高什么的
老老实实做人,踏踏实实做事
离线he1984

发帖
593
土币
1268
威望
2493
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-17
最近也接触到相关的问题。。。对液化这个问题还是要深入一下。。。不是很清楚
离线喜哆哆

发帖
42
土币
76
威望
97
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-18
个人认为一般的都是按勘察时的最高水位,重要的建筑物可以按历史最大水位或年丰水期的最高水位。 P~ _CDh.N  
奋斗/奋斗
离线gchuangz

发帖
446
土币
8
威望
1694
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-19
液化的水位问题我的理解是这样的: |/arxb&  
  承压水位一般会较潜水位低一些,所以这个水位的取值,一般是考虑潜水位的
多多交流,多多受益
离线种豆得瓜

发帖
30
土币
430
威望
270
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
我院都是按照自然地面进行液化判别,,这样比较保守但偏于安全。
离线hyqcb

发帖
38
土币
12
威望
102
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-24
谢楼主分享了。。
离线changjun5184

发帖
1442
土币
9820
威望
2891
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-26
好不好用下载看看
离线changjun5184

发帖
1442
土币
9820
威望
2891
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-04
谢谢楼主提供的资料,正找呢
离线dabaitian

发帖
167
土币
72
威望
1232
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-21
重要建筑物按自然地面,安评对象肯定是以自然地面为准!