论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3069阅读
  • 12回复

[求助]关于2层房屋附加荷载取值的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
855
土币
8086999
威望
3490
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-27
如下图:②层粘土勘察报告提地基承载力特征值180kpa, !&lPdEc@T  
@UX@puK`/  
J"rwWIxO*  
本人在理正7.0软件里面计算时按每层20kpa考虑附加荷载的, dO,05?q|  
也即2层房屋的附加荷载为40kpa。专家论证的意见:房子为商品房 _vH!0@QFU  
设计时会用足地基承载力(经过深宽修改暂不考虑),附加荷载 c5e\ckqm^  
至少为180kpa。 L@r.R_*H?s  
b<AE}UK  
各位大侠有什么看法? 5-HJ&Q  
j*4S]!  
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-27
狗屁专家。
Welcome to beijing!
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-28
专家在扯淡吧,哪有这种说法,
该干嘛干嘛
离线darkranger

发帖
170
土币
3873
威望
22
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-28
狗屁砖家! k>;r9^D  
离线an-yantu

发帖
1843
土币
34879
威望
180
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-28
没有看懂  什么意思
岩土
离线01411029

发帖
63
土币
198
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-29
你是按40KPA满布的均布荷载输入,还是按40KPA根据条形基础的宽度输入呢?专家的意思是按条形基础输入,180KPA做结构设计的是会用足的。实际情况就是如果条形基础1米宽,这个荷载是180KPA。

发帖
855
土币
8086999
威望
3490
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-29
回 01411029 的帖子
01411029:你是按40KPA满布的均布荷载输入,还是按40KPA根据条形基础的宽度输入呢?专家的意思是按条形基础输入,180KPA做结构设计的是会用足的。实际情况就是如果条形基础1米宽,这个荷载是180KPA。 (2015-05-29 08:57)  s?G'l=CcKu  
5nxS+`Pn.)  
我是按40KPA根据条形基础的宽度输入,条形基础底宽2800.
离线gwwking

发帖
18
土币
316
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-08
个人觉得输入40差不多,但是要考虑到上面是否有悬挑结构。 ]2xx+P#Y  
若确实要较真计算的话,就查询PKPM计算的该柱子的内力/基础底面积+覆土的厚度+1层楼地面可能堆放的超载
离线riemann76

发帖
96
土币
2436
威望
47
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-17
我觉得专家的意见还是值得商榷的。两层楼的线荷载也就100kN/m吧,折合到基底压力也不超过40kpa。 IB#iJ# ,  
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-29
专家的意见是说按条形基础1米宽,荷载180KN/m
心可以无垠
离线askimol

发帖
296
土币
1592
威望
567
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-07-29
专家的偏于保守,你的偏于冒进,应该折中!
离线不再犹豫

发帖
12
土币
18
威望
81
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-15
专家的意见是对的,靠的很近的建筑物不能按均布荷载计算
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站