利用同济启明星计算深基坑的土友请问: T.@sq  
在悬臂桩支挡结构计算时,经常忽略冠梁对排桩的束缚作用。视无反力支点考虑,造成桩顶位移的计算量很大。 GP]TnQ<*;  
请问:冠梁是否可以作为一道反力支点?能发挥多大程度的反力支点?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
不行吧   悬臂位移本身就很大   
离线civilwyf

发帖
914
土币
995167
威望
950
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
我认为也不可以,因为悬臂桩变形一般是认为下端是固定,上端变形,或者在上述情况的基础上,整体有偏移。 LP?P=c  
l0#4Fma  
假如说认为冠梁作为一反力支点,那么上端变形应该比较小,中部变形比较大,这与实际工程中悬臂桩监测出的变形数据不符合。 5Hy3\_ +  
`Sx.|`x8  
仅是个人意见,还望赐教
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
冠梁作为反力支点是有问题的,但考虑到冠梁有一定的刚度和约束作用,是否可以将冠梁设置有一定的刚度,在理正深基坑软件中是有这个功能的.
离线29112430

发帖
129
土币
8677
威望
127
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-02
虽然说有点答非所问,但是撇开设计不说,在实际工程中,冠梁处都是第一道支撑所在处,不论如何设计,但是操作时,施工方总会想尽办法实现这一点。试想:如果按照设计上第一道支撑下移一个位置,那么在相应位置处如果架设钢支撑,就需要再安装一道钢围檩;施工方为了省下这道钢围檩的钱,也会去冒险增加第二道支撑的轴力。 @L>NN>?SGQ  
我在的工地都是这样干的。 WT ~dA95  
我不懂设计,但是我期待有那么一天——不要再因为施工和设计既然不会一致,那么设计时能否考虑将第一道支撑点上移,这样现场就免去了再一次会审图纸、变更等不必要的麻烦,那些费用虽然与工程总费用相比,只是很小的一部分,但是的确影响了效率。 G(|(y=ck  
呵呵
[ 此贴被29112430在2007-08-02 17:45重新编辑 ]
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-02
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-02
在管种支挡结构形式中冠梁发挥何种作用?是按何原理对冠梁进行外力计算与内力设计的?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-02
浅见:冠梁可能是一种构造要求,其作用在于加强各单桩间的联结,从而提高防护结构的整体性。当基坑平面尺寸较小时,应该可以将其按一道支撑考虑(因为此时有较为明显的空间效应)。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-02
如果冠梁仅起一种构造作用的话,不必要非得做。我认为冠梁作用较突出: uSQ>oi]  
1、帮扶作用。对于个别或部分受力不强的桩,利用冠梁其其受到的大的力分配给相邻的桩,使其它的桩进入帮扶工作; qxcBj  
2、变形约束作用,变形或变形的趋势一发生,起约束桩顶变形的工作开始。 [?f.0q  
3、预应力作用,由于变形发生的必然性,桩顶之间产生多种方向的力,其中反力占一部分,有多少?不清楚!从近期我计算的几个工程实践来看,这个反力还不是太少,这几个实例基本上成功了。 wyA(}iSq  
_d=&9d#=\  
我仍然认为冠梁是能够发挥反力支点作用的。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-03
冠梁和硬地坪一起,的确可以看做一道比较弱的支撑。 _} 9R}  
但是随着基坑边长的增加,空间效应的减弱,支撑的作用也减弱。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-03
特别是第一开挖工况位移偏大时,适当考虑冠梁的作用,也是比较符合实际的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-03
对于大断面刚性大的冠梁,由于悬臂桩桩顶有往坑内水平位移的趋势,受到冠梁的约束,冠梁的确发挥了一些小的弱反力支点作用,这点作用在深基坑支挡结构计算时还很突出。拿一个深20M,下部三层反力支点的支挡结构来说,如计冠梁约束,可按四层反力支点进行计算,其结果与三层反力支点计算比较,这点极小的反力作用也的确很重要。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-04
这个我觉得作为设计人员心里明白就可以了,作为安全储备。如果拿到台面上,可能争议比较大。