引用第6楼土老帽于2007-08-13 18:31发表的 : lhX4MB"
但坑内降水的实用条件基本不可能,与土方挖运矛盾。
4_-L1WH u7SC_3R O7oq1JI]Y 与土方挖运矛盾?这如何说起?
VwKfM MI8 我们所设计的基坑都是要求坑内降水+隔断型防水帷幕(个别不透水层埋藏太深,采用悬挂式),这是江浙沪地区管用的降水方式。施工单位也没有说影响施工。
~ycWcZi> EXsVZg"# 最近做了个河南的项目,基坑开挖深度约7.1m。业主要求我们对比一下防渗帷幕隔断与不隔断的区别。因此,我做了两个考虑降水的基坑开挖分析(流固耦合分析),预降水14day,施工时间约为80day,施工期间降水不间断,计算结果:采用隔断型防渗帷幕,降水的影响(周边建筑的沉降)要小10~15%,影响范围要小50%左右。
I;9C":'# 26}fB 具体数值约为:隔断型周边建筑最大沉降约2.8~3.2,不隔断为3.2~3.8,数值上看来差的不是很多。
:_|Xr'n`A ;+1ooeU 我只能说,这是理论情况。首先,由于土质为可塑~硬塑的粘性土(粉质粘土),模量很大,渗透系数较小,80day左右的渗流不足以降低坑外水头很多,且降水引起的附加应力作用在硬土上,变形量较小。似乎,采用隔断没有多大优势。可是,坑底为强透水性的砂性土,密实度中等,如果不隔断该层的流速很大,很容易将小颗粒带出,造成管涌。但是管涌是任何基于连续介质的有限元程序都部分分析的。因此,我只能从流速上加以判断。
R|92T*h ~^PNMZk 最后,为了确保周边建筑的安全,我们坚持采用隔断型的防渗帷幕。
"R\D:Olb# 增加造价约为80w左右。