在厚层砂土与粉土地层,基坑开挖深度位于地下水位标高以下时,须进行基坑降水。一般的降水方法为坑外设井,共同抽水形成围降对地下水位进行控制。但有时坑外条件限制,不得已须进行坑内降水。请问: U\'HB.P\  
1、坑内降水与坑外降水的计算模式有何不同? ovXU +8  
2、坑内降水造成不利于岩土工程的影响有哪些? #lDW?  
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线walker
发帖
21
土币
278
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-07
好像一般的降水方案都是坑内设井,坑外设井降水时对周围环境影响较大。而且如果基坑设止水帷幕的话,坑外降水对坑内地下水影响较小。如果基坑开挖范围很大,也需要进行坑内降水。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-07
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
1. 坑内外降水,如有桩长范围内有止水帷幕的话,支护桩的水土压力是不一样的,坑内降水支护桩还需承受水压力作用,坑外降水支护桩主要承受土压力。 N|5fkx<d^  
2. 坑内降水效果要于坑外降水,且对周围环境的影响较小,能对被动区起到降水固结作用,有利于支护结构的稳定,但是施工开挖不方便。
2条评分
罗会 土币 +10 2007-08-08
civilwyf 土币 +10 2007-08-08
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
一般来讲都用坑内降水,且做一定的隔水帷幕
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
获益匪浅啊!学习学习!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线shuiwenhuizi

发帖
68
土币
202
威望
68
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-13
坑外降水引起的地面沉降比坑内大,相应对周边建筑物、地下管线等的负面效应大
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
但坑内降水的实用条件基本不可能,与土方挖运矛盾。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-13
引用第6楼土老帽于2007-08-13 18:31发表的  : lhX4 MB"  
但坑内降水的实用条件基本不可能,与土方挖运矛盾。
4_-L1WH  
u7S C_3R  
O7oq1JI]Y  
与土方挖运矛盾?这如何说起? VwKfM MI8  
我们所设计的基坑都是要求坑内降水+隔断型防水帷幕(个别不透水层埋藏太深,采用悬挂式),这是江浙沪地区管用的降水方式。施工单位也没有说影响施工。 ~ycWc Zi>  
EXsVZg"#  
最近做了个河南的项目,基坑开挖深度约7.1m。业主要求我们对比一下防渗帷幕隔断与不隔断的区别。因此,我做了两个考虑降水的基坑开挖分析(流固耦合分析),预降水14day,施工时间约为80day,施工期间降水不间断,计算结果:采用隔断型防渗帷幕,降水的影响(周边建筑的沉降)要小10~15%,影响范围要小50%左右。 I;9C":'#  
26}fB  
具体数值约为:隔断型周边建筑最大沉降约2.8~3.2,不隔断为3.2~3.8,数值上看来差的不是很多。 :_|Xr'n`A  
; +1ooeU  
我只能说,这是理论情况。首先,由于土质为可塑~硬塑的粘性土(粉质粘土),模量很大,渗透系数较小,80day左右的渗流不足以降低坑外水头很多,且降水引起的附加应力作用在硬土上,变形量较小。似乎,采用隔断没有多大优势。可是,坑底为强透水性的砂性土,密实度中等,如果不隔断该层的流速很大,很容易将小颗粒带出,造成管涌。但是管涌是任何基于连续介质的有限元程序都部分分析的。因此,我只能从流速上加以判断。 R|92T*h  
~^PNMZk  
最后,为了确保周边建筑的安全,我们坚持采用隔断型的防渗帷幕。 "R\D:Olb#  
增加造价约为80w左右。
2条评分
civilwyf 土币 +20 2007-08-13
liushujiang 鲜花 +1 - 2007-08-13
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-13
采用隔断型防渗帷幕的计算结果请参考这个帖子 =y>CO:^G%  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=8365
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-13
受教了,以前知道坑内降水比坑外降水好,但是说不出所以然来!    
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
如果周边环境可以,我觉得坑外降水效果要好。 ko|M2\  
从非饱和土的理论出发,土体的饱和度变小后,吸力增加,造成总强度增加。当然,如果是砂型土就不是太明显
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土行孙

发帖
112
土币
5803
威望
173
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-14
一般降水井根据土体渗透性来布置,一般透水性好的土层范围内布置的会多一些,透水性差的布置的少些。布置太密可能会对施工稍有影响。但一般工程中大口井都是用混凝土管一段一段的接在一起的,开挖时可以边挖边把开挖面以上的管子拔除,一般不会有什么影响。 5!pNo*QK  
考虑基质吸力会引起土体抗剪强度的提高,也就是geofem兄说的那样坑外、坑内降水都好。不知道有没有人分析过那个对基坑开挖更有利?因为设计计算中很少从非饱和土出发考虑。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-14
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 