8e*skL 1工程概况
b^h_` 1.1地形地貌
^py=]7[I 防渗墙生产性试验段位于黄河南岸,地貌单元上属全新世黄河泛滥冲积平原,总体上西南高东北低,地形平坦开阔,地面高程在84.5左右,土地征用前为当地小麦生产农田。
%(/E
` 1.2工程地质条件
>U{iof< 试验段位于防渗墙轴线桩号外7+463.359~外7+701.739段,地层主要为第四系全新统冲积层(Q
4al)和上更新统冲积层 (Q
3al)。根据地层成因类型、岩性及工程地质特性不同,地层划分为5层。除表层0.3~0.5m的耕植层和局部的人工堆积物(Q
s(Q
3al)外,其中1~4层为全新统冲积层(Q
4al),第 5层为上更新统冲积层(Q
3al),各土层特征具体分述如下:
X_o#! ①层:以壤土(L)、砂壤土(SL)为主,局部地段上覆人工填土。本层一般厚度0.5~5.3m,浅黄色,潮湿~饱和,稍密~中密,分布不稳定,在湖区分布厚度差异较大,层厚0.70~13.1m。该层局部呈断续状分布,层底高程73.3~84.2m;局部夹有细砂(Sx)、粉细砂(Sis)及粘土(CL)薄层或透镜体。
e>Z&0lV: ②层:以细砂(Sx)、粉细砂(Sis)为主,浅黄色、灰色,湿~饱和,稍密~中密状,厚度2.5~13.2m,层底高程65.4~79.6m。本层夹有砂壤土(SL)、 壤土(L)及中砂(Sz)薄层或透镜体。
xBTx`+%WS ③层:以砂壤土(SL)、壤土(L)为主,灰色、灰黑色,饱和,厚度0.5~7.5m,层底高程66.4~75.7m,该层较薄。局部夹有粘土(CL)透镜体。
nJN-U+)u ④层:以中砂(Sz)、细砂(Sx)为主,本层厚度为5.1~17.6m,层底高程53.6~68.1m分布较稳定。为浅黄色、灰色,饱和,中密~密实,局部含钙质结核和小砾石。本层夹有壤土(L)及粉细砂(Sis)薄层或透镜体。
},l
i'r#p ⑤层:以壤土(L)为主,黄褐色、暗黄色,硬塑~坚硬,含钙质结核,局部夹砂壤土(SL)、粉质粘土(CL)、细砂(Sx)薄层或透镜体。
w_Slg&S 1.3水文地质条件
(is' ,4^b 根据地下水的埋藏条件、赋水介质及水力联系,龙湖调蓄池浅层含水层的地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水,局部受上覆土层的影响存在微承压水。上部②层粉细砂层富水性较差,一般不单独开采,下部④层中的中细砂层分布稳定且厚度较大,为该区浅层水的富水层。
BA2"GJvfIA 区域资料显示,浅层地下水水位的年变幅一般为2.0~4.0m。目前龙湖工程区的浅层地下水水位变动特征基本为气象型,浅层地下水水位的年变幅一般为1.5~4.0m,夏季7月至 9月间最高,春季3月至5月间最低。因为工程区范围内渔塘众多,湖区养殖经常抽取地下水,加之降水不均衡,使地下水位年变幅较大,地下水高程76~83m。
Gd%i?(U,R 1.4试验段施工情况及主要完成工程量
oR2?$KF 试验段施工由黄河水电工程建设有限公司监理部于2010年11月20日正式下发开工令展开施工,2011年1月16日完成外7+463.359~外7+701.739全部试验段34个槽段,施工历时58天,施工期间因征地款补偿到位推迟等原因,居民阻工达35天,成槽开挖浇筑实际施工23天,施工期间投入液压抓斗3台,汽车吊两台、自卸汽车四台、4×100t拔管机2台,2×100t拔管机2台,泥浆泵2台、接头管两套、混凝土灌注导管2套,完成防渗墙成槽开挖 8568㎡,塑性混凝土实际浇筑3790.3m
3。
K_)~&Cu*' 2.编制依据
P|$n (1《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-1996);
j}ob7O&U'w (2)《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》(DLT5199-2004);
l1DJ<I2 (3)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994);
xj>P5\mW# (4)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007);
M8X6!"B$Y (5)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003);
Intuda7e1 (6)《水利水电工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T5200-2004);
KQNQ<OE4 (7)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002);
(6ga*5< (8)《水工混凝土施工规范》(DL/T5005-2001);
8O'bCBhv (9)《钻井液材料规范》(GB/T5005-2001);
<.n,:ir (10)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006);
s;OGb{H7 (11)《水利水电建设工程验收规程》9SL223-2008);
.))jR:{3 (12)郑州引黄灌溉龙湖调蓄工程施工3标设计图纸及文件;
iv~R4;;) (13)《郑州引黄灌溉龙湖调蓄工程施工3标施工组织设计》 ;
=6Ok4Z 3生产性试验内容和方法
8Re[]bE 3.1试验内容
Jq&Hz$L| ① 造孔设备、工艺及所采用设备的造孔工效试验;
I 0~'z f ② 清孔效果试验;
>^jBE'' ③ 接头施工方法、施工工艺试验;
vF$(
Y/ 3.2 试验施工机械设备配置
N<rq}^qo (1)固壁泥浆配合比和拌制工艺试验在现场制浆站进行,配置2台专用的旋流制浆泵制浆。
k;+TN9 (2)挖槽:为保证生产性试验的顺利进行,专门安排3台GB-30型液压抓斗进行挖槽。
rzAf {2 (3)对室内试验的各组混凝土配合比,进行拌和试验验证与调整。
QX<n^W (4)混凝土浇筑与槽段接头孔等试验在混凝土浇筑时进行。
rwLKY.J] 3.3试验施工方法
FAdTm#tgW] (1)固壁泥浆配合比与拌制工艺试验:
r{R<J?Y 从原始固壁泥浆配合比开始,水不变,膨润土粉先按±2kg级增加或减少,再按±1kg级增加或减少,分散剂按0.05kg级加减,增粘剂按0.005kg级加减。通过实验对比,得到5组最佳水土粉比,分散剂比,增粘剂比例。
Hp=BnN (2)挖槽设备、工艺及挖槽工效试验:
y2_rm 专门安排3台GB-30型液压抓斗进行试验段的挖槽作业,采用“抓取法”进行挖槽施工。
,XEIg (3)清孔试验:
`CS\"|z 成槽后,清孔采用ZX-200型泥浆净化器清孔,首次清孔验收合格后,间隔1h,再进行孔底沉渣厚度检测,如合格可进入混凝土浇筑工序。如不合格,则采用气举反循环法进行二次清孔。
z1Ieva] (4)混凝土浇筑工艺、浇筑时间等试验:
$C7a#?YF, ① 浇筑导管的选择:选用插销连接的混凝土浇筑导管。使用前进行导管连接检验,检验导管的垂直度;导管进行水压试验,进行密封性检验;对导管进行内圆度检验;对导管进行可靠性的强度检验。
8j#S+=l> ② 隔水栓:对柱塞法、球塞法二种进行试验。寻求最适宜本工程的隔水方法。
wkx9@?2* ③ 导管的起拨:寻求混凝土导管埋深与起拨力的定量关系。
%(W&(eN ④ 测定槽内混凝土面高度及浇筑导管内混凝土面高度,寻求混凝土浇筑强度、导管下料速度、槽内混凝土面上升均匀性的某种关系。
O3o^%0 (5)接头孔施工方法、施工工艺试验:
q8d](MaX 防渗墙连接拟选取一个槽段做“接头管法”连接试验。
'/u|32 3.4试验资料的收集、整理
dXh[Ea^ 防渗墙生产性试验安排专职资料员收集试验资料,资料整理按试验的内容与目的和资料整理的规范化格式进行。
f
X[xZGV, 4.施工布置
t8-Nli*O 4.1塑性混凝土拌合站
}g/u.@E 塑性混凝土拌合站由业主协调租用郑州正岩混凝土拌合站3×120拌合楼进行改造后,用于本工程防渗墙塑性混凝土生产。其中水泥、砂石料、外加剂供料系统采用拌合楼原有工艺标准,新增膨润土干料添加系统后用于本工程。
Ux=~-}<-w 4.2风、水、电系统
@@oJ@; 供风:供风主要用于塑性混凝土防渗墙成槽泥浆系统施工供风,在泥浆池旁配置2台3m³/min移动式空压机,直接向泥浆池内供风,防止泥浆存储时间过长后沉淀,影响泥浆质量。
LRu,_2" 供水:在泥浆池系统附近布置一眼供水井,水井底部设置在中细砂层,该区为浅层富水层,以满足施工用水需求。泥浆池供水直接由供水井提供,采用Φ2寸管供水,作业面供水管道沿导向侧一侧布置,采用Φ3寸管作为主管,并每100m左右设一个水叉,由水叉接Φ2寸管至作业面。
供电:试验段施工过程中,因供电系统未形成,采用200KW自备电投入施工。
/=p[k^A 4.3泥浆系统
~ps,U 泥浆系统由制浆槽、新浆池、膨化池及回浆池组成,充分考虑泥浆的输送及泥浆的循环,泥浆站储浆能力按最大成槽体积3倍考虑。泥浆站配置2-3台泥浆泵同时向各供浆点供浆,每槽段配置一台砂浆泵回收。泥浆回收采用双层振动筛和旋流除渣器,将回浆中的砂土分离、减轻泥浆比重。槽段内受混凝土污染的废浆,直接通过导向槽一侧布置的排浆沟,集中回收至废浆池后,再采用罐车外运。
q!:dZES 供浆主管采用Φ4寸管,每100m左右设一个分流口,采用Φ2寸管接入槽内。可回收利用的泥浆布置回浆统,由泥浆泵回收至回储浆池。
O]PM L` 4.4施工道路
i|1*bZ6' 施工道路沿导向槽两侧平行布置,一侧为液压抓斗行走及开挖料运输道路,路面采用建筑砖渣结构,厚度控制在20cm-30cm,路面宽约10m;另一侧布置混凝土运输及汽车吊专用道路,路面宽约8m,由平地机整平并碾压致密后直接作为路面。
_gqqPny4$ 施工道路临泥浆池侧,沿导向槽布置供浆、供水施工管道;另一侧作为液压抓斗施工道路,并沿导向槽另一侧布置排浆沟,将施工过程中的废浆集中回收至废浆池。
'z"vk 4.5导向槽
导向槽在抓斗成槽过程中起着导向的重要作用,又是防止液压抓斗等设备在运行过程中产生侧向压力造成槽孔孔口坍塌的重要保护措施。墙体结构还需满足拔管机底座对基础的承载力要求。导墙结构采用倒“L”形,按规范要求,导墙高度取1.2m,导墙宽度0.4m,导墙净空间距0.45m。导向槽采用C25钢筋混凝
z;1dMQ,# 土结构。见附图。
!YAX.e 图1 导向槽剖面图
#s~;ss , 5液压抓斗成槽施工方法
#]jl{K\f#X 5.1施工工艺流程
u?`{s88_mF 液压抓斗成槽开挖工艺流程见图2
^H.B6h? $vu*# .w 图2液压抓斗成槽开挖工艺流程
%jjPs. 5.2槽段划分
&RZO\ZT 本试验段采用“抓取法”成槽工艺,均划分为Ⅰ、Ⅱ序槽段,Ⅰ、Ⅱ序槽段开挖长度按7m控制;特殊地段缩短槽孔长度。槽段具体划分详见附表1。
; R+>}6 5.3槽孔测量放样
>XgJo7u 根据设计所提供的控制点,采用全站仪现场布置控制网并复核。用坐标法沿防渗墙轴线方向每10m左右定出轴线点,并打入标桩,防渗墙轴线转折处加密布点,放样误差控制在5mm范围内。在距轴线中心约2.0m的安全地带设置“十”字形控制桩,便于校核,桩上标明桩号。防渗墙轴线测量放样时,填写“施工测量放样记录表”;导向槽立模完成后,要对桩位进行复测和验收,满足要求后,浇筑导向槽混凝土,导向槽浇筑完成后,测定导向槽顶部高程,填写“施工测量复测记录表” 和“施工测量放样报验单”,报送监理工程师验收、签字。
D ;> 7y}\ 5.4导向槽施工
v@%4i~N 导向槽采用倒“L”形钢筋混凝土浇筑而成,其轴线宽度比设计防渗墙宽度大4cm左右。为防止导向槽在施工中变形,在开挖槽段时,相邻两侧的槽段采用14#工字钢焊制“井”架下入导向槽内进行限位,防止导向槽在两侧土体压力的作用下导向槽墙体倾斜。导向槽顶部高出施工水位或地下水位不小于2.0m,且高出地面不小于5cm;导向槽坐落在较坚硬密实的土层中,导向槽墙体高度控制在1.2m左右。
1@L18%h 导向槽采取立模现浇浇筑钢筋混凝土,两侧导墙浇筑完成后净空尺寸按大于防渗墙厚度4-5cm控制。导向槽轴线中心与设计防渗墙轴线中心允许偏差为
+15mm。
n/5T{ NfG 5.5排浆沟施工
>g{&Qx`& 排浆沟为人工开挖的深*宽=40cm*40cm的沟槽,沿液压抓斗工作平台侧临时施工道路布置,并与设置的废浆池相接,废浆池容量考虑80-100m
3。
Ih:Q}V#6 排浆沟穿过临时施工道路处,采用埋管的方式通过;排浆沟与导向槽的接口也采用预埋管的方式,埋管直径采用不小于100mm的PVC管。
+;~o R_p 5.6液压抓斗就位
$~b6H]"9 液压抓斗行走至施工槽段部位后,调整机身、提起抓斗使之保持垂直,并将抓斗顺槽中心线对准导向槽轴线。对位后,启动液压抓斗,将抓斗上下活动,检查机身是否平稳。抓斗顺槽中心线与设计槽位轴线偏差不得大于2cm。
IrL%0&*hS 5.7泥浆的制备及循环净化
>; MJm 本标段地层有壤土、砂土等地层,选用优质膨润土造浆固壁,采用旋流泥浆泵循环抽送制浆,造浆配合比如表2。 .gg0rTf=- 表1 膨润土泥浆配合比
|iHMAo EU[eG^/0@ 制浆时先在搅拌槽内中加入规定的水量,再向搅拌槽中加入规定的膨润土和外加剂,每槽浆循环抽送5-10次后将泥浆放入泥浆池中进行膨化待用。
bIiuna\ 泥浆拌制从表1配合比开始,水不变,膨润土粉先按±2kg级增加或减少,再按±1kg级增加或减少,分散剂按0.05kg级加减,增粘剂按0.005kg级加减。通过试验对比,得到5组最佳水土粉比,分散剂比,增粘剂比例。
k4V3.i!E 经试验初步选定以下泥浆配合比:
$.Tn\4z& cOV9g)7^O 表2 膨润土泥浆配合比
M)oKtiav* 泥浆搅拌过程中按“泥浆搅拌记录”(附表2)进行记录,泥浆搅拌完成后填写“泥浆性能试验记录”(附表3),泥浆膨化后使用泥浆泵输送到槽孔中。
5FR#CQ 泥浆性能指标如表3。
wmGcXBHt$ 表3 泥浆性能指标
h_(M#gG 5.8泥浆管理
W\zZ&*8$ 在挖槽过程中,泥浆与土、地下水接触,会混入一些土渣和电解质离子等,使泥浆受到污染而性质恶化。为确保泥浆的护壁效果和成槽质量,对每批制作的新浆和槽段中被置换后的泥浆进行测试,并按泥浆性能指标进行控制。
/Ot3[B 9;泥皮厚度:1~3mm/30min。
$,~Ily7w 严重被水泥浸泡污染的泥浆(PH>10)即作废浆处理。
(U& 成槽开挖后清孔、灌注混凝土过程中置换的部分泥浆,通过泥浆泵回收并净化后循环使用。对浇筑混凝土时近混凝土面污染后溢出的废弃泥浆通过排浆沟集中引排至废浆池,防止废弃泥浆溢流,并用罐车运至指定地点倾泄。
Np+PUu> 5.9挖槽施工
挖槽采用液压抓斗成槽机械,槽段长度控制为7.0m左右,采用“3抓法”施工,先抓槽段两侧主孔,两侧主孔挖至距设计槽底深度约50cm后,再挖中间副孔,主孔内预留的50cm与副孔一起进行清底开挖。
成槽初始段2-7米开挖时,放慢挖掘速度,以防止遇到地下障碍物。成槽开挖过程中,保持仪表显示精度在1/500左右,整个成槽过程中随时进行纠偏,始终保持显示精度在良好范围内。
整幅槽段挖到底后进行扫孔,挖除铲平抓接部位的壁面并铲除槽底沉渣以消除槽底沉渣对将来墙体的沉降。即有次序地由一端向另一端铲挖,每次移动50cm,并使抓深控制在同一设计标高。
槽孔开挖过程中,槽孔泥浆面始终保持在导墙面以下30-50cm。成槽作业施工时,填写“防渗墙工程抓斗挖槽机造孔班报”(附表4),详细记录成孔抓挖工作。
5bt>MoKxv 钻孔达到设计深度后,通知设计地质人员核实地质情况。成槽过程中对照地质勘探图纸对所遇到的地层采取土样,并填写地层的分层深度、取样时间等标签,标签填写好后装袋保留。
Jo\MDyb] 表4 成槽检查项目及质量标准
j2Dw7"f3