各位资深人士,本人遇到一个基坑支护设计。详细情况如下: cS .i  
基坑位于西安地区,土层为1米厚素填土,12米厚黄土,5米厚古土壤。基坑深度8.5米,没有放坡条件,只能直立开挖,基坑开挖线以16米外有一栋四层砖混楼。本人觉得悬臂桩锚可以保证安全性,但是甲方授意节省造价,不选用悬臂,所以只能考虑微型桩加土钉墙。 M[ 5[N{  
我试着计算了下,荷载选均布荷载20kpa,五层6米长土钉,横向间距纵向间距1.5米,喷射8公分厚C20混凝土。计算结果是第四排和第五排土钉处安全系数不满足规范。 C_fY %O  
所以想请教各位,我没有考虑四层砖混的荷载,采用均布荷载取值对吗?还有如果对的话,怎么解决第四层和第五层土钉处安全系数稍微低了些这个问题。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-25
换锚杆。。
Welcome to beijing!
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-25
黄土的参数可以提供一下吗? nx":"LFI  
微型桩拟采用什么桩型?如上楼所说,可以考虑加槽钢梁,干钻成孔,锚杆适当加预紧力;
离线muleaf

发帖
27
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-27
西安地区做的少,我就说说个人观点,如果土钉安全系数不够了话,适当加长一点即可。
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-28
砖混结构,为浅基础,应考虑附加荷载,每层按15~18kpa考虑,你这20kpa只是一般施工荷载,且无限均匀布置,你可根据场地设为有限范围内的,个人感觉,土钉墙可以,做好雨季排水即可,我老家那的土质刚刚的
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线未来帝国

发帖
19
土币
427
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-10
砖混结构应该不用考虑,因为其到基坑的距离为16m,基坑深度仅为8m。根据朗肯土压力局部均不荷载的计算方法可知,砖混结构对基坑的影响在基坑16m深度以下。
离线xlc1314

发帖
416
土币
7
威望
-29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-12
可考虑换用锚杆或者土钉加长加密。
离线542105014

发帖
20
土币
2719
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-10
别冒险了,你一开始用灌注桩方案是比较好的
离线fireship7777

发帖
129
土币
427
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-15
现在是如何决策的呢?
离线bardcui

发帖
116
土币
4484
威望
186
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-26
黄土成孔容易,建议加长土钉长度
离线leidang

发帖
171
土币
3323
威望
9
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-20
楼主,能告诉下,你们这个基坑最后用的是什么方案,只是想学习下、、、
离线lantingdaluo

发帖
231
土币
148
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-21
可以考虑垂直支护体系