论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3861阅读
  • 8回复

[求助]已做好止水帷幕的基坑涌水量怎么计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yaojin123
 

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-11
    有一基坑连续墙已实施,并进入下伏灰岩残积土层,在基坑内进行了降水前抽水试验,发现基坑坑,内外仍具水力联系(可能是基坑底岩溶通道与外部联系),请问此类情况下如何可预估基坑涌水量,求高手指教!
喜欢地质,爱上工勘
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-11
补充勘察,不然你就是院士也无法解答!如此一来,即规避了责任,更是对工作认真负责的高姿态!
离线yaojin123

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-11
已做了补充勘察,并在坑内发现了一似落水洞,钻孔钻至50多米未见岩,其他钻孔岩面在30多米,后续准备加固该区域,加固前、后均做了抽水试验,依据水位恢复时间曲线,可较明显判断加固前后有明显的止水效果,但现在需要对涌水量进行量化。
喜欢地质,爱上工勘
离线yaojin123

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-11
回 guan422323 的帖子
guan422323:补充勘察,不然你就是院士也无法解答!如此一来,即规避了责任,更是对工作认真负责的高姿态! (2015-05-11 17:21)  A0)^I:&  
Os"('@jd>  
能否提点下补充勘察思路,怎么能较好的解决此类问题,多谢!
喜欢地质,爱上工勘
离线sinan

发帖
120
土币
2783
威望
486
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-15
可以用有限元模拟下试试看
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-21
做抽水试验
Welcome to beijing!
离线pqbhzl

发帖
12
土币
62
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-02
其实理论计算就按规范来算,实际的是需要现场试抽确定涌水量大小来布置降水井的、并不是你计算的就一定施工有效
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-07
岩溶裂隙水向上越流进入坑内,相对隔水层的垂向渗透系数不好确定。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线mosyz

发帖
73
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-25
请问解决了吗? vi,hWz8WB  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站