登录注册
UID:276286
UID:176603
谢谢啊!我现在请教了老师,他说支护桩间距净空超过400mm 需要验算桩间的搅拌桩抗剪,请问下桩抗剪应该如何验算?
UID:231931
asiacarking:主要是我这个是毕业设计,300mm的时候只有30mm的最大位移,这个是二级基坑。老师说位移太小,要放大一些。纠结 (2015-05-21 12:16) L; @aE[#z
UID:231323
UID:40248
01411029:淤泥质土中,桩净距可以做600,外面打一排水泥搅拌桩挡土加止水。 (2015-05-29 09:00) ,m_&eF
UID:39636
UID:25179
顾郭198711:浙江规范第159页:不宜大于300MM;上海规范第78页:宜为150-200mm,超过200mm需进行抗剪验算。不知道你们那里600mm怎么做到的。我记得嘉兴一个项目就是做了600mm的间距,结果坍塌了 (2015-05-29 10:31) wEn&zZjx
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站