只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-25
在进行抗震设计时,需要选取阻尼比,请问高手们,具体是怎么一个思路
离线emerald1982

发帖
240
土币
6380
威望
214
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
一般选取2%~5%吧。
离线chenxhong011

发帖
581
土币
1783
威望
2307
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-01
首先,从学术领域角度考虑,阻尼比的常用取值范围是不同的。 y2#>c*  
阻尼比的确定一般需要实验测定的方法(多采用自由衰减法),利用自由度自由振动法测出结构的自由振动衰减曲线,量出相邻两个振幅A1、A2。A1/A2=exp(nT),n为衰减系数; 5':Gu}Vq  
阻尼比=n/w,w为结构圆频率。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线wuhongju

发帖
58
土币
4
威望
263
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
谢谢了
离线xmzk

发帖
933
土币
4
威望
3462
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-02
混凝土结构一般为5%,钢结构为3-4%。
离线happywavelet

发帖
927
土币
2439
威望
1324
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
这个问题在土木工程学界还没有普及,搞动力计算的,一搞就要问,并且大部分人不知道,另一部分人就说取多少多少... E6Q]A~  
没有明白啊
离线weixiao04

发帖
46
土币
7
威望
424
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
选取的阻尼类型不同,阻尼比也应该有差别吧?
离线redheadmen

发帖
605
土币
2118
威望
5479
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
特殊情况实验定
离线郭恒

发帖
200
土币
17608
威望
24
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-23
陈国兴教授在 《振动台试验叠层剪切模型土箱的研制》 这篇论文中 提到“地震动作用下土体的阻尼比一般在5%-25%之间”,也有人提到 是 5%-30%之间。 <},1Ncl  
其余的就不太清楚了,希望对楼主有用。
诚交天下朋友!
离线geotechszq

发帖
478
土币
979
威望
70
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
请问,如果采用瑞利阻尼,一般两个系数怎么取值啊 谢谢