登录注册
UID:230639
UID:264305
UID:73944
顾郭198711:没那么保守。我这里一米以下有20多米的淤泥,挡墙宽度满足0.8倍坑深,插入深度按1.5倍坑深考虑,被动区加固宽2.6米,深3米,基坑内外排插打48*3.0钢管,挡墙顶设置200mm厚砼压顶板。按以上设计,现场施工掺量保证了,出不了大事情。搅拌桩重力式挡墙是良心活,关键在保证施工的实 .. (2015-03-25 16:21) .&sguAyG
UID:272790
UID:18467
UID:21599
UID:166294
UID:24919
龙兴关外:坑比较浅,虽然土质较差,基本上可行。 moR]{2Cd{ 支护结构进入了3层粉质黏土,应该可以满足抗滑稳定性要求了。 n1t(ns| 坑内加固区宽度偏小,对位移限制作用不够。 ypd?mw&1} 顶部的盖板或曰冠梁高度偏小,刚度不够。 A1q^E(}O 结论是:整体稳定性问题不大,变形会比较大,会超过50mm。 (2015-03-23 21:03) 3wE8y&
UID:85007
UID:236858
UID:112984
UID:251804
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站