    最近遇到一个工程,已经完成了主体结构施工,但电力部门要求在车库范围内的配电室附近增加一个4m宽6m长3.5m深度的集水坑,所以需要破除局部车库底板重新开挖集水坑基坑,车库层高约4m,天然地基。在这种情况下考虑基坑支护方案,如何考虑坡顶荷载呢?结构设计单位的建议是250KPa的坡顶均布荷载,如果考虑250KPa的坡顶均布荷载,有什么支护形式能够满足呢?求各位大神给指点~ 72sD0)?A  
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
1:大范围旋喷加固,放坡开挖,深度尽量减小,其他方式可能无法施工,施工期间监测变形,整体稳定尽量算够 {T"0DSV   