只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-23
本人毕业设计要手算,碰到有个问题卡壳了,特来求助,希望诸位不吝赐教。我要计算这么一个模型的土压力分布,碰到两个问题:第一,关于地下水的问题,有些地层要水土分算,报告上现水位22.7,施工时基坑降水超排1m,那么我计算坑外土压力的时候是应该用最高水位、现水位还是用常年水位来算?(公司里拿到的计算书上直接用软件算的 并没有指明这一点)第二,支护桩顶部有放坡的时候,规范里是用这么一个模型来算的,意思是不是说把放坡部分只影响图中b1部分,剩余的支护桩顶部以上的土层附加应力只作用在b1底部以下? &F:.OVzX  
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-23
关于水位,计算时肯定用勘察提供的水位值,即选择的那个钻孔的水位; 6`vW4]zu  
支护桩顶部以上部分看做一个附加荷载来参与计算。
该干嘛干嘛
离线luoxiaoyang

发帖
41
土币
2
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-03
顶 你用哪本规范?
想成为经济人士的岩土搬砖民工
离线353193051

发帖
46
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-05
好资料,谢谢分享!
离线苦思冥想

发帖
248
土币
1105
威望
305
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-27
看来你用的是12版新规范了,施工时基坑降水超排1m是指坑内的地下水位在基坑底下面1米处吗?你这题挺好的。你最终是如何计算的?能发我一份吗?QQ1119754163,谢谢了。我很感兴趣,也希望知道怎么计算的。
我是一滴水珠,有时候在土体中渗透,有时候在云中凝结,无论在哪里,我一直在努力!
离线ruanqq899

发帖
25
土币
62
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-05
关于水位,计算时肯定用勘察提供的水位值,即选择的那个钻孔的水位; 'j<u0'K@  
支护桩顶部以上部分看做一个附加荷载来参与计算。