      今晚闲着没事,和想和大家交流一下深厚软土地基上挡土墙地基处理的问题。 %WiDz0o  
     2010年在珠三角地区做了二十多条农村路(三级和四级)的施工图设计,一直困扰着我的就是挡土墙的地基处理问题。因为珠三角淤泥深度一般都在10m~30多m,天然地基承载力在七八十KPa左右。高度在3m以上的重力式挡墙一般承载力需要150Kpa以上才能满足要求。若是高等级公路,淤泥深度大于20m,挡墙基础处理一般就采用PHC管状了,但是,针对这种低级公路,由于造价原因采用管桩处理是不可能的。在必须设置挡墙段,挡墙地基怎么处理才能既满足要求又能够控制造价呢? <XiHQ B!  
     下面谈谈我的做法供大家参考和讨论:古老的办法这种挡墙一般采用间距30cm~80cm梅花形布置的松木桩处理,但是现在是不允许采用松木桩了,而换填也不能满足承载力要求,所以目前经过讨论的做法是采用6m的砼小方桩,80cmX100cm矩形布桩,50cm粗砂或碎石垫层形成的复合地基处理。这样处理承载力是肯定达不到要求的,但是这样做的目的一是通过评审,二是包住造价,到施工的时候换方案方便操作。不知道各位大师有什么更好的办法?可以在这里讨论一下共同提高。 R$k4}p  
       附上常见的地质剖面图和复合地基处理设计图。
离线hwhw1980

发帖
364
土币
27
威望
1306
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
看不太清楚,最好将原图上传
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-13
点击图片就能放大看了
离线wbq321

发帖
302
土币
310
威望
287
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-13
路基部分怎么处理呢?看图上是3米和2.5米两种高度的挡土墙,承载力要求应该不需要150kpa那么高,我觉得你的方法应该是能够满足要求的。

发帖
171
土币
11803
威望
601
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-13
CFG桩应该可以用吧
离线chenhongzhi

发帖
702
土币
4318
威望
2544
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-13
CFG的造价也少不了哟。我同意3楼的观点,不到3米高度的挡土墙,承载力要求应该是不需要150kpa那么高的。
用心做事,用情做人。
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-13
我说的是超过3m的挡墙哦 )LC"rSNx%  
这里是2.5~3m的。
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-13
多少钱一米啊。用桩直接做挡墙好了 C))x#P36  
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-13
回 7楼(shaojie0000) 的帖子
你这个是基坑支护吧 ?
离线superhenry

发帖
60
土币
811
威望
226
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-13
不做桩,那就大换填,竹芭,格栅,山皮土,抛石…… A?bqDy  
地基规范里,置换法算吧。
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-13
这样设计评审能通过吗 ?
离线imi712

发帖
31
土币
365
威望
150
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-13
水泥土搅拌桩可不嘛