现在建筑市场发展,人防要求地下室存在越来越多,对于地下室抗浮水位的确定较矛盾,规范给出的要求模糊。现就我工作中碰到的几种情况先叙述如下:
^e8R43w:! 1、江河、湖畔区(与拟建场地距离小于1Km),按室外地坪标高计算。
h_ ]3L/ 2、江河、湖畔与(与拟建场地距离1Km-2Km内),按室外地坪标高-0.5米计算。
0[D5]mcv 3、江河、湖畔与(与拟建场地距离2Km-3Km内),按室外地坪标高-1.5米计算。
&+`l
$h 4、江河、湖畔与(与拟建场地距离3Km-5Km内),按场地周边市政道路及排水沟最低标高-1.0米计算。
,@!8jar@w} 5、江河、湖畔与(与拟建场地距离大于5Km),主要考虑上层滞水影响,若场地填土较厚且上层滞水丰富,按填土1/2厚度考虑施工期间抗浮。
?OKm~ Ek "<6pp4*I 以上情况均指较大面积无上部荷载地下室。
Wnl8XHPn GMU<$x8o 希望各位大大能提出你的看法建议大家共同学习。(
总是报告调整最多的就是抗浮水位)
uGl0z79 5 LX3. zx(j6 5HG 7M&_