论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6107阅读
  • 20回复

[疑难诊断]案例-抗震分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pengqi1984
 

发帖
62
土币
214
威望
63
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
有个算水平地震作用标准值的案例题,是用水平地震影响系数值乘以结构等效总重力荷载,我记得是10层的框架结构,结构等效总重力荷载时,要不要乘以0.85的系数啊(多质点)?不乘的话刚好有个答案对得上,这是不是又是个陷阱?
离线sparken

发帖
41
土币
46
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
是要乘0.85,我错了,郁闷的啊,不敢再上论坛讨论了
离线deeryao

发帖
400
土币
248
威望
930
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
乘了之后就没有答案了吧
有你,我们走的更远~~
离线lzbmiao

发帖
29
土币
2656
威望
100
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
专门注意了这道题,本来乘了0.85,一看没有答案,再仔细读题,题目里已经考虑了0.85的折减,所以不用再乘了
离线pengqi1984

发帖
62
土币
214
威望
63
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
看来没考虑还是对的了,哈哈!
离线sparken

发帖
41
土币
46
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
根本没考虑过,呵呵,看来没错的了
离线hangy

发帖
353
土币
7067
威望
1649
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
这个没有考虑0.85,再说实在点就是没有看到后面的注解,对了也是蒙对的。
离线齐飞

发帖
202
土币
405
威望
382
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
我也没乘0.85,看来对了
qisei1922changchun
离线seame99

发帖
28
土币
382
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-20
规范里说的很清楚
几种结构才需要乘0.85
题目里面的高层框架结构 不用
离线qyonf

发帖
101
土币
985
威望
249
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-20
楼上的兄弟再详细点啊,现在才知道有0.85这个折减
离线皇家鞠

发帖
244
土币
-669
威望
-1022
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
这个也考!纳闷了!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-21
我也没乘0.85,看来对了,好险
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站