论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3321阅读
  • 17回复

[工程案例]基坑支护完成后又开挖深度又加深的处理方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线flm001
 

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-24
基坑支护完成后又开挖深度又加深的处理方案 ?E_p,#9j)  
原来基坑是开挖7米,设计是4排土钉,1:0.2的放坡,已经施工完成。现在甲方要改变设计,地下车库变成了2层,开挖深度又增加4米,变成11米,并且已经没有放坡范围,只能是在原坡脚直立开挖,求大家帮忙给个处理方案建议,谢谢
1条评分
gao361 土币 +1 原创内容 2011-02-24
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
根据土层选用微型桩或灌注桩,加一排锚杆即可。
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
回 1楼(lxucy) 的帖子
微型桩用130mm直径的会不会太小啊
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
下部地质情况怎么样?如果好的话,可以再施工锚杆,如果不好,则要用桩了。 ,peE'   
&>fd:16  
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
只用锚杆还是算不过去,但实际地质条件很好
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-25
1、是否考虑止水? 'WCTjTob/  
2、不止水的话可以在原来已经(或正在施工)的墙上增加两道锚索,下面加深的部分使用土钉墙,计算不够的话加桩(距离够吗?)。
23d6
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
130的太小,不起作用,用微型桩还是用支护桩根据你的水位及土层参数选用。
离线yuebaner

发帖
267
土币
1985
威望
266
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-25
1、随着基坑开挖深度的增加,滑移面将向外扩展,按原设计施工的土钉墙整体稳定性降低。 f *vziC<m  
2、余下部分建议采用桩锚结构。
生如夏花之灿烂,死若秋叶之静美.
离线wwp720

发帖
209
土币
64
威望
829
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-25
随着基坑开挖深度的增加,滑移面将向外延伸扩展,按原设计施工的土钉墙整体稳定性将降低。建议采用护坡桩+锚索结构,不过这样费用很高, { L5m`-x  
吴文平
离线kkygxw

发帖
461
土币
365
威望
3690
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
应该重新设计,是桩是锚要看具体的情况了。
云桂人
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-26
应该再次复核原有设计是否合理。估计原先的支护强度不足,加桩、加锚的可能性大。
得过且过
离线黄土人

发帖
150
土币
266
威望
389
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-30
建议采用护坡桩+锚杆
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站