只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-17
最近参与的一个工地验槽,采用CFG进行地基处理,基槽深约5m,地下水埋深约4m,槽底为软--流塑的粘土。
皮皮鲁
离线--懒懒--

发帖
8
土币
473
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-17
楼主这个具体的有吗?
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-17
具体的?工程资料吗?
皮皮鲁
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-17
这槽没法验收,水位都没降到要求标高就开挖,野蛮施工
得过且过
离线peixueji

发帖
4
土币
1765
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-17
如何个验法,挖的很随意
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-17
野蛮施工。
Welcome to beijing!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-18
感谢楼主提供的照片!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-18
这槽根本就不具备验槽条件 d$_q=ywc  
1、水位没有降到基底以下; "?SOBA!vy  
2、CFG桩还没截桩头 Xs>s|_T  
3、桩间土没有人工清理。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线q51599721

发帖
85
土币
20
威望
-10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-18
楼主有了图片很好,但是可以大概说说这个项目的CFG设计情况,比如桩径,桩间距,大概土层情况。谢谢
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-18
桩径400mm,桩距1.4m,正方形布置,桩长15m,桩端入持力层深度不小于1m,单桩竖向承载力特征值按520kn,复合地基承载力特征值不小于340kpa
皮皮鲁
离线health

发帖
56
土币
17
威望
25
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-20
与理论的差距
health
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-27
为何不降水?