刚刚接触检测,请教一些问题:
1、假如某工程CFG桩610根,按规范试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。是应该抽检4根进行复合地基静载荷试验,以及4根进行单桩竖向抗压载荷试验吗?
2、要求处理后的复合地基承载力特征值达到450Kpa,粘土桩间土承载力200Kpa,桩径500mm,桩间距1.3m,压板面积1㎡,请问千斤顶要加载多少KN?
1条评分土币+1
rao20052006 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-11-12
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-17
1、你的理解正确
2、加载到900KN。
离线zzfq1q1989

发帖
190
土币
1148
威望
-5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-17
回 北侠 的帖子
北侠:1、你的理解正确
2、加载到900KN。 (2014-01-17 14:05) 

900KN是简单的450乘以2(规范要求加载2倍)吗?
离线mm641124

发帖
24
土币
1965
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-18
1、没有异议,
2、桩距1.3,分摊面积1.69,千斤顶加载到1.69*450*2=1521kn。堆积荷载*1.2=1826kn。是不是呢?
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-19
你的桩是怎么布置的,要计算一根桩代表的处理面积的。
假如你桩间距1.3m,正方形大面积布置,那就是说明一根桩分摊面积1.69,你的压板需要用1.3*1.3的板,用1.0的板不合理。千斤顶加加载到1.69*450*2=1521kn(按2倍来计算,规范一般是2.0-2.5倍,设计没特别说明的,验收检测一般按2倍)。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-19
如果你按1521kN加载,用的1平米的板,那就用板不合理,且力加大了很多,搞不好把好桩压坏了,业主和施工单位要找你麻烦了。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-19
对于某些比较特殊的情况,最好结合承台来考虑,比如说4桩承台,承台的面积是6平米,桩对称布置,那最好按每桩1.5平米的面积来做。
离线zzfq1q1989

发帖
190
土币
1148
威望
-5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-19
回 whucxj 的帖子
whucxj:你的桩是怎么布置的,要计算一根桩代表的处理面积的。
假如你桩间距1.3m,正方形大面积布置,那就是说明一根桩分摊面积1.69,你的压板需要用1.3*1.3的板,用1.0的板不合理。千斤顶加加载到1.69*450*2=1521kn(按2倍来计算,规范一般是2.0-2.5倍,设计没特别说明的,验收检测一般按 .. (2014-01-19 15:29) 

千斤顶加载到1.69*450*2=1521kn,混凝土重块堆积荷载*1.2=1826kn。如果用1㎡的压板,(1.69㎡-1㎡)X桩间土承载力200KpaX1.2=165.6kn,那实际的就是1521-165.6=1355.4kn。
这个算法合理吗?
离线zzfq1q1989

发帖
190
土币
1148
威望
-5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-19
回 whucxj 的帖子
whucxj:对于某些比较特殊的情况,最好结合承台来考虑,比如说4桩承台,承台的面积是6平米,桩对称布置,那最好按每桩1.5平米的面积来做。 (2014-01-19 15:36) 

筏板基础。请问你们压的时候,需要在现地表挖下去几十公分的坑吗?
离线bu3819136

发帖
105
土币
94
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-24
为什么 我看不懂?
复合地基浅承板载荷试验还是接触少。
学习了。
眼看千遍,,不如手摸一遍!!!
离线jeunelong

发帖
8
土币
44
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-27
如果是按正方形的话,要用1.3x1.3的板,千斤顶加载到1.3*1.3*450*2KN=1521KN。1米的板是不合适的。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-28
回 mm641124 的帖子
mm641124:1、没有异议,
2、桩距1.3,分摊面积1.69,千斤顶加载到1.69*450*2=1521kn。堆积荷载*1.2=1826kn。是不是呢?(2014-01-18 07:14)嬀/color]

正解。楼主说的压板面积1平米是不正确的。