论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2892阅读
  • 12回复

[求助/请教]单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线junren123
 

发帖
50
土币
11
威望
21
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-24
单桩极限承载力检测不管是采用静载试验还是自平衡试验等,都使桩产生了相对于土大的位移,一方面桩周土体发生了扰动,另一方面既然达到极限承载力说明桩土产生了大的位移,在这种情况下检测桩为什么还可以作为工程桩使用呢
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-24
1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。
2条评分土币+15
w3w3w3 土币 +5 - 2021-06-05
dabao79 土币 +10 - 2020-03-22
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-25
回 maxwell 的帖子
maxwell:1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。 (2020-02-24 20:10)  Nk.m$  
#Hn<4g"AjM  
多谢您的点评!学习了。
离线cjz06

发帖
40745
土币
552
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-25
学习一下。
Welcome to beijing!
离线bao1203

发帖
116
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-04
离线szc285461193

发帖
10
土币
1415
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-16
如果不是破坏性试验,应该可以用。相当于验收试验
离线zzxzxcvbnm

发帖
3
土币
23
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-26
学习一下。 感谢分享
离线boge12

发帖
60
土币
750
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-09
      
离线aesion

发帖
139
土币
12439
威望
611
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-23
  
离线HH20055637

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-29
如题“单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用”,你说的有两种情况: L0qL\>#ejr  
1、为设计提供参考的试桩的检测,要求达到极限承载力,便于计算单桩承载力特征值,这种情况的桩在试验后是不能再作为工程桩使用的; U^kk0OT^  
2、作为工程桩的检验试验的检测,我们要检测这个桩是否承载力合格,就按设计的特征值2倍进行静载检测,会有两种结果。结果一,承载力满足要求,这时桩的位移没有达到破坏的条件,而且总沉降量没有达到40mm,因此对今后的承载力发挥也没有影响,可以正常的使用;结果二,承载力不满足要求,其表现就是位移达到破坏条件,或总沉降量超过40mm,这时,该桩并不能直接作为工程桩正常使用,需要进行补桩或者采取其他的处理措施。 ),lE8A{ H  
所以你说的是属于2(一)这种情况。
离线HH20055637

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-29
单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用
如题“单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用”,你说的有两种情况: l4 YTR4D  
1、为设计提供参考的试桩的检测,要求达到极限承载力,便于计算单桩承载力特征值,这种情况的桩在试验后是不能再作为工程桩使用的; P"|-)d  
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-11
回 maxwell 的帖子
maxwell:1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。 (2020-02-24 20:10)  `82^!7!  
.#LHj}u  
为设计取值的破坏性试验最少要6cm以上的沉降量才能停止试验,这可不是小事
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站