场地是这样,地形地貌是在峰林谷地,在山谷地带回填含碎石的黏性土最深有30米厚,局部是有块径30-40公分的碎石的,场地主要是做运动场用,面积150*150平方,做露天的篮球场之类的,据说填土压过两次,按这个推也就是回填15米厚才压一次,具体怎么压没说,在做好篮球场之后半年这样,场地开始开裂,现场调查场地中间部分沉降的比较厉害,按整平标高局部沉降是超过50公分的,在山谷周边的山腰回填的部分也有开裂,看裂隙主要是围绕场地中间山谷的,但场地部南北两段也是山谷,有回填边坡,边坡也是30米高,在边坡顶边缘区域也有裂隙,看着也有点滑坡蠕动的意思,边坡打算分级放坡处理,但是中间球场的部分打算用水泥搅拌桩处理,但水泥搅拌桩只能处理到17米,还是没到底的,这种是不是有必要处理到填土底?看着现场的沉降总觉得是固结沉降的问题比较大,只处理17米基本上只处理一半,剩下的一半有没有必要处理? qDK\MQ!
现场照片我就不发了,不过球场的电杆基本是呈现不同方向倾斜的,在个别的地方也出现小凹坑,凹坑深度也是0.5米左右,凹坑分范围3-4米直径园这样,有一两个地方还是还呈现波浪式的沉降,破浪沉降的宽度也是3-4米这样。 6j6P&[
D/`b~Yl