只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-19
桩间距1.3m,压板面积用1㎡的不合适。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-04
1,行业标准JGJ79-2012对于这个问题表述不是很准确,按我们四川的地方规范是像楼主那样的,各做0.5——1%。
2,你只说了桩间距1.3m,并未说明是矩形还是等边三角形布桩,貌似你的压板面积1平米也小了点。其实这个问题简单,就用你的设计特征值450*2(2倍系数)*压板 面积 即得你的千斤顶加载量(kN)。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线路在车上

发帖
20
土币
493
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-03
我觉得,你首先要确认的是布桩的桩形,才能推算测试桩的承压板的面积,
直接使用1个平方的板进行检测,肯定是不合理的。
只有知道承压板的面积,才能推算荷载,进而推算千斤顶出力。

当然,你通过做单桩试验那就不需要算承压板的面积。只需要知道单桩的承载力极限值就可以算千斤顶的吨位
路在车上
离线wjx963560539

发帖
406
土币
1190
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-04-02
刚刚接触检测,请教一些问题:
1、假如某工程CFG桩610根,按规范试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。是应该抽检4根进行复合地基静载荷试验,以及4根进行单桩竖向抗压载荷试验吗?
2、要求处理后的复合地基承载力特征值达到450Kpa,粘土桩间土承载力200Kpa,桩径500mm,桩间距1.3m,压板面积1㎡,请问千斤顶要加载多少KN?
在线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-04-03
这个复合地基载荷试验首先得根据桩截面积和置换率来确定压板面积再去算荷载大小,桩径500mm,压板面积1㎡置换率0.196不太可能的,你说桩间距1.3m,应该不是正方形布桩吧。一般规范要求桩间距是3~5倍桩径,按最小桩距布桩置换率最大也就是0.087,压板应该是2.25㎡
离线17666538598

发帖
27
土币
17
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-07-03
处理地基的压板面积不小于1平方米,同时要满足单根桩所承担的处理面积。1.3m正方形布置的话,压板面积=1.3×1.3=1.69平方米。