只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-21
灾难啊。。。。
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-21
特大事故!!引以为戒!!
离线xiaofeng007
发帖
1
土币
133
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-21
安全和效益怎么才能兼得啊!
离线山崖小花

发帖
135
土币
4917
威望
424
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-21
等待专家组意见
离线njut-zhj

发帖
38
土币
8863
威望
42
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-21
个人认为 连续墙插入度不够导致基坑坑底隆起,隆起造成连续墙外侧土体下沉后带动连续墙下沉引起钢支撑错位产生的一连串连锁反应的!! 好像存在一个目前的本身支护结构插入度不够引起的支护结构垂直的沉降变形的研究问题,这个问题好像规范等资料研究较少。
离线hugeluke

发帖
2955
土币
1781552125
威望
4240
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-21
希望悲剧不再重复啊
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-22
 
1条评分
herochy 鲜花 +1 - 2008-11-22
离线herochy
发帖
1
土币
107
威望
2
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-22
估计:1、地墙入土深度有问题(地墙施工过程中控制问题);2、裙边加固和抽条加固有问题;3、降水有问题,效果欠佳。可能地下水和河浜连通;4、土体回弹,带动格构柱上浮,进而带动支撑;5、开挖过程的控制问题,比如:场地限制挖土慢、支撑不及时,预应力施加慢或者不足、地墙接缝局部渗漏等,简单归纳为对“时、空、力”效应控制不足;6、监测数据的准确、及时、同步?不得而知;7、应急措施估计不足;8、施工单位通病:面临建筑环境的大跃进局面,管理不足。
离线yhbyhb
发帖
5
土币
37
威望
6
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-23
值得工程技术人员反思! Aez2*g3  
要重视连续墙施工中的夹泥引起的缺陷,可导致基坑维护结构为非稳定结构! 3-s}6<0v1  
应改善钢支撑的连接方式! 4NEq$t$Jn  
强烈建议深基坑第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,尤其是周边相对复杂的情况!
离线dongcheng
发帖
86
土币
0
威望
275
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-24
设计时是否能够考虑施工时最不利情况?
离线dongcheng
发帖
86
土币
0
威望
275
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-24
设计时是否能够考虑施工时最不利情况?
离线gsui

发帖
368
土币
327
威望
1130
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-25
非常有价值的一些照片 感谢楼主分享