地下室裂缝及防治措施 8LuM eGs  
地下室主体结构施工后,钢筋混凝土墙体中部区域和护壁柱边出现垂直裂缝,并有渗漏水现象。 Nl/^ga  
地下室变形缝和施工缝新旧混凝土相接处沿缝隙处有渗漏水现象。 =T"R_3[NC  
地下室底板出现裂缝并有渗漏水现象。 'kBg3E$y  
地下室顶板出现有规律的井字形分块裂缝并有渗漏水现象。 0C!f/EZK  
地下室顶板线盒或线管处渗水。 DR]=\HQ  
预埋套管及直埋管道穿防水混凝土墙处有渗漏水现象。 xs#g  
外墙及水池墙体穿螺杆处有渗水现象。 iW u  
二、形成原因 eka<mq|W  
Gbj^oo  
1、防水混凝土未使用低水化热水泥或未掺抗裂纤维和膨胀剂,拆模过早和养护不良。 F(h jP  
3Ye{a<ckK  
2、地下室分仓过大或变形缝、施工缝部位设置不合理,施工缝界面处理马虎或带压力水浇筑。 k-it#'ll{x  
u%m,yPU ~B  
3、混凝土振捣不密实,底板厚度不够或跨度过大,或建筑物沉降过大造成底板反力过大,抗浮桩及锚杆设计不合理。 I;xSd.-  
709/'#- ^  
4、地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板采用空心楼盖。 -t#YL  
b5i ehoA  
5、地下室顶板线盒、线管布置不合理,线盒位置钢筋未加强。地下室顶板上有堆载或重型运输通道未进行加固。 $?P5A E  
7b8+"5~  
6、穿墙套管未焊止水环或止水环规格尺寸不满足要求,止水环焊接质量不良。 LH}]& >F  
T)c<tIr6  
7、穿墙螺杆止水环尺寸过小或未满焊或焊接不饱满,拆模过早致使螺杆周边混凝土被扰动。
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2022-07-13
龟裂也称网裂或皲裂,裂缝与裂缝连接成龟甲纹状的不规则裂缝,且其短边长度不大于40CM者。在路面纵向有平行密集的裂缝,虽未成网,但其距离不大于30CM者,都属龟裂,裂缝测定以面积计。龟裂一般用在土地龟裂,皮肤龟裂,外墙涂料龟裂上。龟裂一般可用作谓语 Y_zMj`HE  
现浇楼板;裂缝;控制;处理:在建筑施工中,现场浇注的混凝土楼板常常会出现大小不等,深浅不一的裂缝现象,文章通过分析现浇混凝土楼板常见裂缝的表现状况,揭示了裂缝产生的原因,并且提出了如何控制预防和处理的根本性措施。 c_4K  
钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重要的问题之一,现浇混凝土楼板裂缝是公认的建筑施工中最难解决的问题之一,这些裂缝不仅影响建筑物的美观,而且影响建筑物的使用功能,大大降低了房屋结构的耐久性;破坏结构的整体性、降低其刚度;引起钢筋腐蚀。因此如何解决这种常见的混凝土裂缝,是设计者和施工者都不可忽视的问题。 zq(4@S-TU  
0.94,1.33 (b;Kl1Ql]  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2022-07-13
低水化热水泥与普通硅酸盐水泥有什么区别 \E=MV~:R  
一、组成不同 %*NED zy  
低热硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料和石膏组成。 |}?H$d  
普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料组成。 dVs=*GEl9  
低水化热水泥有哪些-如何降低水泥水化热 '}^qz#w   
一种低水化热高强大体积混凝土及其制备方法 ",xTgB3?V  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2022-07-13
现浇楼板裂缝防治 nU' qE  
贯通性裂缝 c4u/tt.)  
表现形式:现浇楼板中部出现贯通性裂缝。 ttdY]+Fj  
形成原因:配合比、材料不符合要求或现场加水致使坍落度过大,堆载过重、拆模过早、养护不良。混凝土早期强度低,水化及养护过程中干缩所致。 )Q62I\  
02梁侧规则性裂缝 s= ]NKJaQH  
表现形式:现浇楼板上表面在梁两侧出现规则性裂缝。 ?=LT ^Zp`  
形成原因:梁面负弯矩钢筋配筋不够或钢筋被踩踏致使负筋保护层过大。 z#Fel/L`O  
03楼板角部斜裂缝 qw$9i.Z  
表现形式:现浇楼板角部产生斜裂缝。 #IZ.px  
形成原因:端部房间外角未设置放射性加强钢筋,楼板受荷过早或受荷过重或过于集中。 3"zPG~fY{  
04预埋盒孔周裂缝 b*(K;`9)B  
表现形式:施工预留孔洞和水电预埋盒沿孔洞四角产生延伸裂缝。 Yn[>Y)  
形成原因:楼板施工孔洞未预埋圆形孔洞或孔洞过大,另孔洞周边未设置加强钢筋。 (uDAdE5  
05沿板主筋开裂 {_-T!yb  
表现形式:现浇楼板沿板筋出现微裂缝。 &l0K~7)b  
形成原因:楼板底筋、面筋保护层偏小,垂直方向的分布钢筋保护层过大或没有分布筋,致使钢筋部位出现微裂缝。 g^Hf^%3xP  
06沿预埋管开裂 P6Y+ u  
表现形式:现浇楼板沿预埋线管易产生裂缝。 /{:XYeX  
形成原因:预埋线管直径过大或楼板厚度偏薄,或放置位置不合理,未放置在楼板中部。 +SF+$^T  
07无规则龟裂 0zA;%oP  
表现形式:现浇楼板表面出现无规则龟裂。 4Z>gK(  
形成原因:混凝土水灰比过大或粗细骨料级配不良,二次收抹时间不合理,未采用抹光机压实抹平。 m94PFD@N  
二、防治措施 4D2U,Ds  
01优化混凝土配合比,严格控制掺合料总掺量、水泥总用量和其他外加剂用量。 Xy%||\P{)  
02预拌混凝土在运输、浇筑过程中,严禁随意加水。 1a/C(4 _k  
03现浇楼板浇筑后12小时内(1.2N/m㎡)不得上人,24小时内不宜在现浇楼板上吊运和集中堆放施工物料。 KJV8y"^=Q  
04混凝土模板支撑体系需必计算确定,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。待同条件养护试块达到设计和规范规定强度时方允许拆模,并结合施工荷载保留部分支撑。 "AZ|u#0P  
05建筑物端部房间外角应按设计要求设置放射加强钢筋,设计无要求时也应建议设计增设。 vQ* RrHG?c  
06楼板混凝土浇筑时,应在初凝前进行二次振捣,终凝前进行两次抹压。混凝土应在初凝后,及时设专人进行养护,保湿养护时间不少于10天。 9tU"+  
07楼板上吊装、运输、堆放材料、构件时,应采取措施,减轻对楼板的冲击。外架采用悬挑外架时,对布设悬挑工字钢的楼板,应进行强度、刚度及局部承载验算。 %L^(eTi[  
08混凝土浇筑时,严禁采用钢管等物料在楼板上压制敷设水平管线的管槽。如楼板内预埋水平管发生漏埋、错埋,不得随意在板上剔槽敷管,应在装饰层内综合布设。 SzIzQR93&  
09严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500mm的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不位移。楼板负筋宜采用通长钢筋马凳筋确保保护层厚度,底筋宜采用细石砼保护层。 nShXY6bA  
10楼板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、人行走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求,并设专人移动操作马道。 cE:s\hG  
11在混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护,用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。 :o' |%JE  
12楼板内预埋水平线管的直径不应大于板厚的1/3,并置于板底层钢筋之上。板内线管预埋宜避免交叉,确需交叉时应设接线盒。 U#c Gd\b  
13楼板泵管、测量孔洞等应采用圆锥形,上部比下部大30mm;不宜采用方形,避免楼板受力后出现应力集中,板中微裂缝沿孔洞四角延伸。 Yb^e7Eug  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2022-07-13
填充墙裂缝及防治措施 _$96y]Bpi  
一、表现形式 +Ps.HW#NY  
01混凝土构件与砌体不同材料相接处出现裂缝。 9:4S[mz/hD  
02梁底砌体顶部封山处开裂。 ". tW5O>  
03砌体材料收缩开裂。 |J,zU6t  
04门、窗洞边开裂。 nf^?X`g  
05施工洞等后填洞口补砌接槎处出现裂缝。 Nna.NU1  
06砌体内配电等箱体处墙体开裂。 aaig1#a@1b  
07墙面沿预埋线管出现裂缝。 o3dqsQE%  
二、形成原因 UP^8Yhdo  
1、砌体拉结筋设置不符合设计要求,墙面抹灰前未设置钢丝网等抗裂加强层。 F| eWHw?t  
2、墙体砌筑完成后立即进行封山施工,砌体灰缝未完成沉降,砂浆和砌体材料未完成收缩。 F<k+>e  
3、水泥制品类砌体材料养护时间不够,蒸压类砌体材料静养时间不够或上墙时含水率过高。 @>Yd6C  
4、门窗洞边墙体长度过少,未采用钢筋混凝土代替或未设置构造柱封边,也可能是墙体下梁绕度过大或基础不均沉降所至。 Tk?uJIS :  
5、后填洞口两侧未预留拉结筋,施工时接槎处未清理干净,也可能未对砌体浇水湿润。 s-#EV  
6、箱体预留洞未设过梁或压顶梁造成该处墙体整体性被削弱且未进行加强处理。 $ uHQl#!;  
7、开槽预埋管线砂浆补修未与埋管同步进行,并且未设置钢丝网加强处理。 ]B,tCBt  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2022-07-16
什么是红丹水性防锈漆? qUd7O](b=?  
四氧化三铅,俗称红丹、铅丹,是一种无机化合物,化学式为Pb3O4,为鲜橘红色粉末,不溶于水、乙醇,溶于热碱液、稀硝酸、乙酸、盐酸,主要用作防锈颜料、有机合成的氧化剂,也可用于制蓄电池、玻璃、陶瓷、搪瓷。 p75o1RU  
白厚漆又叫铅油,由干性植物油和白色颜料、体质颜料研磨而成。白厚漆膜较软,遮盖力一般。专用于管子螺纹处涂敷。 h p|v?3(  
什么是厚漆,厚漆有什么用途? =@Oo3*>  
有时候我们会听到厚漆,厚漆是什么漆了,其实厚漆就是铅油,也叫炼油,是干油加入油溶性的颜料调合而成的,在使用时应再加入适量的清油,一般清油用于作为门窗装修的打底漆。 TI DgIK  
k`m7j[A]l  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2022-07-16
叠合板缝怎么处理,预制6现浇7,用板缝就提示只能布置整板 N_c44[z 1  
预制空心楼板与现浇板带相结合的施工方法 LU:xmDv  
浅谈叠合板密拼缝设计做法及防裂措施 '|IcL1c=I  
预制与现浇相结合的清水混凝土墙板施工工法 I`0-q?l  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2022-07-16
预制与现浇相结合的清水混凝土墙板施工工法_secret.总结 ]@$^Ju,  
白漆是刷家具用的,而白厚漆是消防管接头上用的 yvB]rz} i  
什么是厚漆,厚漆有什么用途? RAO+<m  
R0-0  
有时候我们会听到厚漆,厚漆是什么漆了,其实厚漆就是铅油,也叫炼油,是干油加入油溶性的颜料调合而成的,在使用时应再加入适量的清油,一般清油用于作为门窗装修的打底漆。 WN'AQ~qA  
白厚漆又叫铅油,由干性植物油和白色颜料、体质颜料研磨而成。白厚漆膜较软,遮盖力一般。专用于管子螺纹处涂敷。 Z 8rD9 k$6  
?6:qAFw  
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2022-07-16
自来水里面闻起有股明显的异味怎么办? Vh\_Ko\V5  
自来水有异味怎么办 UXct+l  
UdO8KD#r3  
x $LCLP#$H  
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2022-07-16
举举手,拿拿包
该干嘛干嘛
离线m85811

发帖
4
土币
42
威望
1
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2022-07-17
4个字,同意验收。真要说点什么,一般设计在前面讲,把设计讲的找一点来说。设计同意符合验收条件就行。不会说就少说话。
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2022-07-19
地下室结构验收包括防水、抗渗、主体结构(墙、板、柱)。 地下室结构验收。如果不是人防地下室,要简单点,基础分部验收表做好盖章,地基验槽表做好盖章。混凝土评定做好,砂浆评定做好。材料汇总好。 j}Tv/O,f  
地下室验收内容有哪些? j)@W1I]2#  
地下室基础结构验收 s4Ja y!A  
地下室基础验收方案 `v?hL~  
8$-MUF,  