论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 73433阅读
  • 610回复

高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sjzllz

发帖
166
土币
241
威望
15
原创币
0
只看该作者 480楼 发表于: 2011-09-26
沉井计算案例分析题
离线sjzllz

发帖
166
土币
241
威望
15
原创币
0
只看该作者 481楼 发表于: 2011-09-26
某建筑物扩底抗拔灌注桩桩径 d=
1. Om,桩长 12m,扩底直径 D= 1. 8m,扩底段高
度 hc= 1. 2m,桩周土性参数如图示意,试按《建
筑桩基技术规范))(JGJ 94-2008)计算基桩的抗
拔极限承载力在其准值(抗拔系数z 粉质秸土).=
0.7 ,砂土 λ=0.5) 。
离线sjzllz

发帖
166
土币
241
威望
15
原创币
0
只看该作者 482楼 发表于: 2011-09-26
某群桩基础计算案例分析题
离线swzh6310

发帖
258
土币
425
威望
106
原创币
0
只看该作者 483楼 发表于: 2011-09-27
支持
祝贺
离线iam野蛮人

发帖
22
土币
306
威望
0
原创币
0
只看该作者 484楼 发表于: 2011-09-28
      
不错啊,挺受用的
离线sjzllz

发帖
166
土币
241
威望
15
原创币
0
只看该作者 485楼 发表于: 2011-09-29
     版主为何迟迟不来兑现奖励啊?
离线zjh880713

发帖
19
土币
47
威望
7
原创币
0
只看该作者 486楼 发表于: 2011-09-29
太难啦!我无能为力咯
离线taogonline

发帖
42
土币
58
威望
0
原创币
0
只看该作者 487楼 发表于: 2011-09-29
离线taogonline

发帖
42
土币
58
威望
0
原创币
0
只看该作者 488楼 发表于: 2011-09-29
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 489楼 发表于: 2011-09-30
边坡锚杆挡墙计算例题


一.           工程概况
      本工程为某项目的边坡设计。底高程320.20=-16.50,边坡高16m左右。依据勘查资料该场地主要不良地质现象为北西侧天然岩质边坡及边坡下的“凹岩腔”。边坡安全等级为二级ⅢA类,属欠稳定型边坡,采用锚杆挡墙支护,“凹岩腔”采用钢筋混凝土柱子支撑,柱间砌条石挡墙。
二.           工程参数
北侧及北西侧“凹岩腔”分布的边坡,下部体均为砂岩,锚杆挡墙设计参数:c=1.02MPa,Φ=42°27’, M30砂浆与锚孔壁的粘结强度qe=2.0MPa,.砂岩天然重度γ=24.34K N/m3
    泊松比依据<<重庆市建筑边坡支护技术规范>>(DB50/5018-2001)表4.3.3,v=0.25。底高程以下为泥岩,作立柱的持力层,中风化泥岩天然单轴抗压强度10.26Mpa.需对“凹岩腔”根部作抗弯抗剪验算,以粘聚力c=1.02Mpa作抗拉强度。坡顶荷载35KN/m3
西侧边坡下部体均为砂岩和泥岩,以泥岩工程参数进行设计:天然重度γ=25.45KN/m3,天然单轴抗压强度frk=6.91Mpa, 泊松比v=0.25, c=0.07Mpa, Φ=18°, M30砂浆与孔壁的粘结强度qe=1.0Mpa, 坡顶荷载35KN/m3
三.           锚杆挡墙设计
(一).1-1断面
1.      内力计算:
破裂角:θ=45+42.5/2=66°
取上阶作计算示例。
静止土压力k0=v/(1-v)=0.25/(1-0.25)=0.333
    e0k=(Σγih i+q) k0i
          =(24.34×5+35) ×0.333
       =52KN/m2
            E0k=0.5γH2 k0
               = 0.5×24.34×52×0.333                                                    
                 =101 KN/m
逆作法施工,依据<<重庆市建筑边坡支护技术规范>>(DB50/5018-2001)表7.2.2对E0k作修正修正系数
              p0=0.65,则
E0k=0.65×491=66 KN/m
         岩石静止土压力分布如下:          
e0k= E0k/(0.9H)=66/(0.9×5)=14.6 KN/m2



锚杆每根受荷面积取2.5×2.5m
Tgk= e0k×2.5×2.5=14.6×2.5×2.5=92KN
Ngk= Tgk/ cosα=92/cos15°=94KN  
(α-锚杆倾角,取15°)
        Ng= Tgkγg=94×1.25=118KN
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 490楼 发表于: 2011-09-30
2.锚杆设计
  锚杆钢筋面积   AS=γ0Ng/(ζ2fy)=1.0×118×103/(0.69×310)=551mm2
                                   取3Φ18(AS=763 mm2)
   取锚杆直径D=100mm,锚固段长度:
               Lm =Ngk/(ζ1πDqek)=94×103/(1.0×3.14×100×2)=150mm<3000mm
     取Lm=3000mm
3.验算锚杆与孔壁的粘结强度验算
     nπdqeζ3LC=3×3.14×0.018×2000×0.6×3.0=848KN> Ng=261KN
4.锚板计算: C30砼
  取200厚双向连续板,板跨为2.5x2.5m
  M=-13.2KN*m,竖向配筋Φ10@200,水平配筋Φ10@200
5.立柱计算: C30砼
   1)立柱为以锚杆和立柱基础为支点的连续梁



MMAX=54.2, VMAX=123
计算得 AS=441mm2
配筋6Φ20(每侧3根),箍筋Φ8-100/200(2)

离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 491楼 发表于: 2011-09-30
2)立柱下部(“凹岩腔”高度段立柱),参照“凹岩腔”计算结果,立柱基础设计如下:
立柱荷载:N=2000+2255=4255KN
尺寸b×h=700×700
地基承载力设计值 f=1.38Mpa (中风化泥岩)
独立基础经计算,结果如下

6.“凹岩腔” 强度验算

断面:2500×7000
荷载(24.34×11+35)×2.5=757KN/m
f ct=c=1.0N/mm2
M=-(1/8)ql2
   =-(1/8) ×757×52
     =-2365KN*m
V=(5/8)ql
= (5/8) ×757×5
=2365    KN
截面抵抗矩影响系数(混凝土规范GB50010-2002  8.2.4)
γ=(0.7+120/h) γm=(0.7+120/7000) ×1.55=1.11
(γf ctbh2)/6=(1.11×1.0×103×2.5×72)/6=2.268×104
由2.268×104≥2365得
抗剪验算
0.07f cbh=0.07×(0.2×36.65)×103×2.5×7=8979KN>4255KN
立柱受压计算:
    0.9ψ(f cA c+ f yAs)=0.9×(15×103×0.7×0.7+310×103×3215×10-6)
                     =5476>4255
中柱取700×700,配筋16Φ16,箍筋Φ8-100/200(2)
独立柱子顶部设柱冒,长宽厚为800x800x400,配筋双层双向Φ12-100。