只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-31
近期在做某工程的沉降观测,分层沉降已埋设一个多月,可不知为什么根据监测的数据,发现各磁环都在上浮。
地质情况:
① 吹填浮泥。层底标高-8.7m~-4.44m。
② 填筑粉砂。层底标高-10.89m,仅A区。
③1 淤泥。层底标高-16.19m~-11.84m。
③2 淤泥。层底标高-32.29m~-29.01m。
③3 淤泥。层底标高-40.0m~-36.29m。
工况:
上层吹填砂,约2m厚
仪器埋设:
深度为40m,纵向间隔3m

个人分析:上层吹填砂,相当于堆载,造成下层淤泥挤压,而淤泥顺着沉降管向上流动造成的。跟现场的“炸包”很类似,因为“炸包”的地方也插过排水板。

本人学识较浅,刚入本行,劳请各路大侠给解答一下。不知我分析的是否正确?那要多久才能稳定?如果一直不稳定,那岂不是没有监测意义了?
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-09-15
离线idol

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
应该是沉降磁环埋设的问题,埋设的时候没有安装定位环吗?
另外沉降磁环在吹填淤泥层所测的沉降量是偏小的。但不应该反弹
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-02
如果磁环周围在堆载,那会引起磁环的上升,同意楼主的观点
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-09-15
离线shizhou007

发帖
113
土币
0
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-10
回 1楼(idol) 的帖子
定位环可以很确定安装的,呵呵~
离线shizhou007

发帖
113
土币
0
威望
43
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
回 2楼(lanshumeng) 的帖子
有没有什么方法可以阻止上升啊?难道要在磁环周围填黏土球?
现在上报数据变得很“被动”~
离线anderth

发帖
159
土币
133
威望
752
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-10
我也有同样的问题,土体周围没有任何堆载,每次测量结果都是磁环在上涨,后面再测量时,磁环几乎不“动”了!但地表沉降很明显!
教学科研
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-08
在淤泥中观测沉降效果不会好,弹簧片几乎不受力。我们观测的结果多为0,少数几个1-2mm,效果确实不理想。但没出现上浮现象
得过且过
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-08
建议观测一下管顶标高,弄不好管子下沉了,相对磁环上浮
得过且过
离线铁手

发帖
51
土币
27666
威望
33
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-04
收益不浅,学习
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-05
看了大家的不同看法,我综合了一下,现提出三点:1)吹填杀毕竟厚度较小,荷载深度不会影响至40米;2)从地质情况看,都是淤泥,还设置过排水板,证明地下水对沉整根降管打都有影响,极可能是钻进安装沉降环后回弹现象;3)沉降环测沉降一定要把孔口标高测量出来(大坝安全监测上也有同样要求),否则沉降环沉降量只能说是相对孔口的沉降,沉降管也是在运动的。