建一个污水处理站,地下一层,底板标高约为-5.2m左右,顶板标高为+0.00,现在现场开挖到-4.0m时,已到地下水位,再往下挖,都是淤泥粉砂土质,地基情况较差。设计时要求的地基承载力不小于150kpa,现在采取这样的措施处理不知道可不可行:
1、地基采用换填300厚颗径在20cm左右的角石垫层,再浇筑100厚砼垫层;
2、基坑采用三面钢板桩进行支护,钢板桩型号(32#),桩长为9 m,钢板桩埋深2.5m。
我比较困惑的是,采用钢板桩支护后还要不要进行降水处理?另外,换填300厚够不够?需不需要进行强夯处理?