最近,公司施工一个基坑项目,地下3层,挖深16m左右,围护形式是钻孔桩+2道长度25m的预应力锚索(局部3道),桩外侧三轴水泥搅拌桩止水,上部7m深左右采用5-6道普通锚杆。坑内坑外均采用管井降水。基坑东侧与另一基坑联通,深度大致相同,但对方采用排桩+二道混凝土内支撑支护形式。本人仔细分析设计资料及地质情况,周边环境情况后,认为该基坑施工成功的关键是降水和锚索的施工质量。但基坑周边环境较差,有民居,地铁连线,城市道路下有给水管等多种关系,故担心施工过程中无法控制位移,特别是设计要求为方便锚索施工,要求锚索施工期间,外侧水位必须降止地下14m,以确保锚索的施工质量,通常时段地下水位保持在地下10m位置。目前地下水位能否降至-14m,降到这个位置对周边环境影响有多大?因无具体的施工经验,急需高手指教,不胜感激。。对了,土质情况为上层7m左右为粘性土,局部夹粉细砂,下部至坑底为砂质土,再下层为厚层不透水层淤泥层