土钉锚索应力监测的时候为什么施加20吨的拉力实际应力计测出来的值只有不到10吨呢
土钉锚索应力监测的时候预先张拉的力有20吨,而我们应力计测的力只有不到10吨,问下做监测的同仁还遇到过类似的情形啊,都是如何解决的啊!谢谢
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-07
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
这说明预应力损失很厉害..可以补充预应力..
离线lilac0609

发帖
227
土币
1242
威望
639
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-06
回 1楼(wolfknight) 的帖子
没有想到预应力损失的那么厉害啊一般施工单位也就是按照1.2或者是1.5的倍数施加的,根本就不能满足要求
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
回 1楼(wolfknight) 的帖子
现场与实验室情况很不一样

也可能是自由段松动,使得加载的应力抵消

我们以前做边坡的锚索应力监测,虽然也是分级加压、超载预压

可最后测的应力,最大也才达到70%的设计值
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lilac0609

发帖
227
土币
1242
威望
639
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
回 3楼(yuanap) 的帖子
是的感觉和设计的出入太大了,加15吨左右的力实际测出来的也就有6吨左右吧,分析了下可能是销子承担了太大的力量导致最终的结果出入那么大。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
回 4楼(lilac0609) 的帖子
实际中锚索应力增加及变化情况与实验室模拟情况

张拉工艺及张拉仪均存在问题是导致锚索预应力不足的主要原因;
2)夹具损失是导致预应力偏差大的原因之一;
3)框格梁、或者说锚墩的刚度强度问题应该重视。
单束张拉的施工工艺必须要求多个循环张拉,且整根锚索的拉力不能简单视为单束锚索张拉力的代数和;最好是整体张拉。。。
施加张拉力后,要给予锚索一定预应力变化稳定时间。

其实,按规范走最适宜了。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lilac0609

发帖
227
土币
1242
威望
639
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
2)夹具损失是导致预应力偏差大的原因之一;
这个是最主要的,我们做过实验分析了下原因,别的原因影响都比较小
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 可以把实验内容和现场情况对照分析下,对以后工作有很大实际借鉴意义 2011-09-07
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
可以把实验内容和现场情况对照分析下,对以后工作有很大实际借鉴意义
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
张拉用的千斤顶要严格校准,有些型号的千斤顶出力换算值与测力计示值能差一半。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 千斤顶每年都要重新进行标定的,有检测报告。。。但很多施工单位都XXX 2011-09-08
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-08
千斤顶每年都要重新进行标定的,有检测报告。。。但很多施工单位都XXX
离线zrq385

发帖
13
土币
85
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-05
问题分析:
1锚索计受力严重偏心
2垫板强度不够,变形导致吃掉一部分应变
3锚索夹片回缩,导致应力损失
4千斤顶未进行标定
解决方案:
1分级张拉
2垫板最少25mm,50T左右的在45mm
3锚索计中空部分加填充料,避免偏心严重
4张拉完成后,缓慢减压,以免泄压快夹片瞬间受力过大,导致变形,应力损失