只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-08
按《建筑地基处理技术规范》11。2。9条的11.2.9-2,水泥土搅拌桩压缩模量为(100-120)fcu,假如fcu取1.2MPa,那么算出来搅拌桩压缩模量为120-240MPa,这样算对吗?
离线suzhou0705

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
是的,可以这么算
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-08
一切按规范执行就不是你的错
离线ling051959

发帖
147
土币
3010
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-08
谢谢ls诸位
离线荣辱不惊

发帖
50
土币
1170
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-18
实际上我们计算沉降的时候用压缩模量,但是理正水泥土墙计算和有限元分析都是输入弹性模量,有的文献说水泥土的弹性模量按3-5倍压缩模量取值,这样对吗?
离线qibinqibin

发帖
266
土币
11977
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
55555555555555555555555555555555
离线zxdzq711765

发帖
163
土币
271
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-18
好高深啊 学习中。。。。。
离线篮帝kt

发帖
75
土币
598
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-13
回 荣辱不惊 的帖子
荣辱不惊:实际上我们计算沉降的时候用压缩模量,但是理正水泥土墙计算和有限元分析都是输入弹性模量,有的文献说水泥土的弹性模量按3-5倍压缩模量取值,这样对吗? (2014-01-18 14:19) 

好像有这种说法,这样取的弹性模量比较合理,因为有初始应力的存在。
世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体!!!
离线owen2626

发帖
60
土币
213
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-14
是的,可以这么算
离线tcllhj98199

发帖
11
土币
25
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-31
老鬼烦了,闪
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-01
心诚
离线zhg52031012

发帖
299
土币
36200
威望
454
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-01
好像不对,大于50黏性土就作为非压缩层考虑了,卵石大于80基本也可以作为非压缩层了,你输入这么大对工程没啥意义