论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2176阅读
  • 3回复

[应力应变监测]埋设的土压力盒的监测到的数值一直减小 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lg14507
 

发帖
16
土币
12
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-10
        我们在隧道的拱顶、拱肩、拱腰、拱脚一共埋设了7个土压力盒,记录了一个多月的数据,但是我记录的数据都一直在减小,根据公式算出来的压力就一直为负值,根据我的理解压力应该一直增大才是对的吧。请求各位帮忙解释下。谢谢!
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-21
这个你应该看看计算结果出来的负值是压,还是拉。这个跟你计算公式正负号规定有关。如果负值为压,一直减小,那说明是对的,就是受压,测值在增大。
离线lg14507

发帖
16
土币
12
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-03
回 woody007 的帖子
谢谢前辈,还以为没人回呢,就很久没关注了,公式算出来的值是正为压,负为拉。后来给厂家打电话,厂家说这批仪器有点问题,哎~坑人啊。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04
这厂家,也太离谱了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站