建筑地基处理规范2012条文说明表16中:孔隙水压力u=γ'whm+Pa中的γ'w表示什么重度?有效重度还是水重度?
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-29
有效重度
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-30
通常是指水的重度。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03
我觉得是规范有错。应该是水的重度。

发帖
119
土币
5054
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-09
规范上面明明就标明了是水重度啊!
少说话多干活!
离线qiu7195096_

发帖
12
土币
49
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
到底是水的重度还是有效重度啊??