论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1955阅读
  • 6回复

[热点探讨]帷幕灌浆 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线雷朋
 

发帖
21
土币
38
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-05
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率10%)
各位工程师我想请教一下关于帷幕灌浆的问题,1、在2012电力规范中有浆液变级的规定中说是压力不变流量变化范围不大不能改变水灰比,这个变化范围基本上是多少?  ~f1%8z  
2、在我们的工程中出现过这样的情况:在压力不变的情况下流量就每五分钟只有1L的变化,而且累计流量已经达到了600-700L,这种情况下是否要改变水灰比? D4-ifsP  
3、我们的工程是深孔灌浆80-100m,30m以下都是3MP的压力,我想问一下在设计压力为3MP时,刚开始灌浆时是要逐渐升压达到设计压力,这个逐渐升压的过程最长是多长时间,最长多少时间要达到设计压力?
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-12
回帖奖励+ 5
帮顶一下
离线scutzhujie

发帖
2
土币
21
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-15
个人感觉要按总的注浆量来控制水灰比和流速,因为只有达到设计要求的注浆量(水泥掺量),才能达到预期的止水效果。如果每五分钟只有1L的出浆量,应该要增大水灰比才是了,应该控制在每分钟20L~30L吧。后面说的那个升压控制时间我也觉得要结合注浆量来控制,注浆量大的话可以缩短一点,否则应该延长注浆时间。不过我手头也没有相应的具体经验数据,仅供参考!
三人行,必有我师~!
离线hua5852

发帖
123
土币
13
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-21
回帖奖励+ 5
没接触过,学习中!
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-01
回帖奖励+ 5
分析一下2楼,值得考虑
离线dyh_lyt

发帖
193
土币
59
威望
175
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-27
楼主所提的问题中。第1个问题其实是第2上问题的铺垫。 cn3\kT*  
首先第1个问题,如果说流量的变化范围,大与不大,主要靠自己的经验来把握,如果非要问变化范围值的话,参照规范中相关条款不大于10%或不大于1L。应该是相同比级的浆液连续3个或4个读数后,其注入量超过300L,应变浓一级。当注入率较大时,达到30L/min,应按规范要求越级变浆。所以第1个问题,应该是,当注入率较小,压力不变流量变化不大时,确实是不得改变水灰比,但注入率较大时,就该该按规范要求变浓一级或越级。 rJT a  
第2个问题,按照第1个问题的回答,肯定要变级,而且要越级变浆,首先同一比级累计流量连续3个或4个读数在超过规范的300L后,应变浓一级,其次还要看你的连续3个或4个读数,注入率应控制在20~30L/min,如果大于30L/min的话,应按规范越级。 @)M9IOR  
第3个问题,升压达到设计压力的过程无硬性规定,在注入率不大或吸浆量小的情况下,是可以办到的,但如果注入率较大,或吸浆量较大,除了按照注入率20~30L/min控制、逐级变浆控制、越级变浆控制外,还要按规范要求采取限流、限压、浓浆、间歇灌浆等措施。所以要按照以上原则来控制逐渐升压而达到设计压力,然后才是达到设计压力和规范的结束标准。 eA?RK.e  
离线dyh_lyt

发帖
193
土币
59
威望
175
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-27
回帖奖励+ 5
哈哈!我是专业搞工程地质勘察和水利水电灌浆的。在工地一线十多年了!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站