激光断面仪大概操作步骤
1.架设三角架,连接仪器。
2.开机,点击 tnoen
3.进入手动调整,开激光,垂直归零。
4.初步粗平(调圆水准气泡)。对中,精平(调管水准气泡)。
5.开激光垂直归零。
6.如果对中点画圈→退出→设置→高级设置(密码12345)→归零
补偿量(±100)→退出→手动调整→垂直归零→开激光,直到无圈为止。
7.进入手动调整(工具),先点击“测距”,仪器高自动计算,手动输入后视距离,点击计算,确认,开激光,每步角度(计算值),点微调,直到找到后视点。
8.调整90度,圆水准气泡位于大里程方向的右侧(面向大里程方向),
然后点击垂直归零。关闭该项。
9.点击测量断面,→等角测量→输入参数(X 0:中线偏差值,面向大里程方向,左负右正,单位m,Z01:高度偏差值,实测高程减设计高程)。点击测量,测量当前断面。
转载于