只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-02
埋深2米左右,框架结构的厂房,在东侧边上有一坑,填土厚度3.5-6米,面积不大,要是采用天然地基的话对这部分的填土怎么处理合适?其他部位2米处都是老土,要是换填的话,深度有点超
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-03
地层均匀可将填土挖除基础下落
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-05
框架结构厂房,基础一般采用独立基础或柱下条基。如果采用独立柱基,只要基础位置不在坑里面就不影响;如果采用柱下条基,可以根据基底压力、回填土成分、回填时间、回填土均匀性等实际情况采取不同措施:或者全部换填,或者部分换填(比如换填基础下2米或3米)
离线hrjdw166

发帖
43
土币
110
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-15
                    
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-15
    