[求助]持力层下面有可液化地基怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线caicai1958
 

发帖
30
土币
6
威望
-17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-20
现在的情况是:地基有一层承载力140的黏土层,下覆一层承载力不够的粉土和一层液化等级为严重的砂土层。这种情况下,黏土层厚度要达到多少,才可以不用管下面的软弱层了?怎么计算的,请问有人知道吗?谢谢!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-20
按照经验,持力层厚度与基础宽度之比大于0.7时,地基承载力特征值可以不考虑下卧层的影响。对于严重液化的饱和砂土,必须进行地基处理或采用桩基础
得过且过
离线caicai1958

发帖
30
土币
6
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-20
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:按照经验,持力层厚度与基础宽度之比大于0.7时,地基承载力特征值可以不考虑下卧层的影响。对于严重液化的饱和砂土,必须进行地基处理或采用桩基础 (2016-12-20 10:52)  BH=C  oD.  
~wRozV  
非常感谢回复。这个0.7有算法没?或者规范有提到没,我的意思是专家的起来的时候,可以有据可循吗。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-20
规范上有软弱下卧层计算
Welcome to beijing!
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-20
下面软弱层需不需要考虑,要和上面的荷载及基础形式有关。液化严重的砂层肯定要处理。两者结合起来,一般要采用桩基础了。
离线caicai1958

发帖
30
土币
6
威望
-17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-20
回 cjz06 的帖子
cjz06:规范上有软弱下卧层计算 (2016-12-20 13:17)  6nRD:CH)X  
\qqt/  
看到了,谢谢。 $R7n1  
规范上面对软弱层的承载力看到了有规定,不知道还有别的规定没?比如沉降什么的。
离线catchon

发帖
1476
土币
3
威望
3336
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-23
采取深处理,用桩
离线uhh123

发帖
449
土币
8410
威望
61
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-23
碎石桩或者砂桩穿过
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-15
若建筑物采用浅埋天然地基,基底承载力满足要求的前提下,当上覆非液化土层厚度满足《建筑抗震设计规范》(4.3.3-1)公式要求du>d0+db-2,可不考虑液化影响。你可根据基础埋深计算可不考虑液化的上覆土层厚度。若不满足,则需根据液化等级、设防类别确定全部还是部分消除液化以及加强上部结构措施。 Sb+pB58&N  
若建筑物承载力都不满足要求,需地基处理,上述探讨没有意义,地基处理方案必须考虑消除液化。
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-13
学习学习
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-15
学习学习
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-26
看一看规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。