[求助]抗隆起验算不通过,还需要采取特殊措施么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangwenkui
 

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-19
某项目,基坑中下部一直到坑底以下一定范围(厚8m),均为重粉质黏土,粘聚力c=27kPa,内摩擦角φ=7.6°。 % 9D@W*Z  
采取桩撑方案,运用理正计算,发现坑底抗隆起不满足规范要求,调整嵌固深度,效果甚微。 fcZOsTj  
想问问,各位同行碰到这种情况,如何考虑?
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-21
由于项目是北京的,咨询了一下北京的专家,了解的是,对于多支点的桩撑方案,北京地区一般不考虑抗隆起。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-22
看看JGJ120 建筑基坑支护技术规程 的条纹说明: yn#h$o<  
;9PM?Iy[  
'JMa2/7CG  
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-02
隆起分两个,一个是类似于承载力,一个是绕最下道支点圆弧滑动,你说的应该是第二个吧?一般第二个常常会不过,但这个一般是坑底是软土才需要去算,上海规范来的,坑底不是软土就不用算了