请教各位大神,关于试桩,检测桩和工程桩的静载荷计算取值问题,哪里有资料能共享给我,我想学习一下,老是在这个概念上出问题?
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-19
我也想学习
离线boge12

发帖
60
土币
750
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-22
离线zengxing

发帖
103
土币
3347
威望
-11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-04
建筑基桩检测技术规范中有明确规定啊 4ac1m,Jlt  
离线jixiangdada

发帖
9
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-08
试桩的静载取值问题,这个没有明确的东西可以参考。要结合设计的计算书以及勘察报告,加载到破坏,一般按照设计特征值的1.5倍当做试桩的特征值,正常可以满足要求。至于工程桩静载,规范有明确要求,自己看JGJ 106-2014.
离线永旺1993

发帖
16
土币
52
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-26
场外试桩要达到1.2倍破坏吧?工程桩就是按照设计的来,
离线daisy402

发帖
34
土币
1362
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-27
我也想了解这方面的知识
离线tyutjdp

发帖
1835
土币
679
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-01
想了解这方面的知识

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-13
静载检测桩和工程桩是一样的,试验最大荷载为2倍特征值,就可以卸载,最大沉降量小于40mm即合格,也就是达到设计要求。 EqVsxwa  
试桩检测时先按2倍特征值分十级加载试验,到2倍特征值时总沉降量小于40mm的,再加10%(即一级)后观测规定时间,没破坏或总沉降量小于40mm的,再加10%。。。。。直到破坏或沉降量超过40mm,取破坏前一级荷载的一半为特征值。

发帖
471
土币
10
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-23
学习了
水低成海!
离线hermithjz

发帖
40
土币
62
威望
35
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-06
试桩是为设计提供参考依据的,规范规定要做到极限状态。工程桩的检测是为工程验收,规范要求加载不小于2倍的特征值。 A/ 7r:yO  