基坑支护设计规范第4.3.6条:支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,尚应按受力构件进行截面设计。 c0Pj})-
看《混凝土结构设计规范》GB 50010 第9.2章节及8.5.1条个人理解冠梁底筋按最小配筋率0.2%计算,初步的个人理解。不从事结构不知道对不对,这个问题可能有点业余,真希望大家指正。(说明:这个是不用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,受力应该是看锚杆、锚索的拉力再算了) YmOj.Q&
5z =}o/?