请教下各位大佬,疏干井封堵是在垫层浇筑之前吗,还是要等到上部结构施工完成。
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2023-04-23
离线gnik77

发帖
131
土币
4183
威望
232
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-23
如果要满足抗浮要求,需要在地库覆土完成后才能封井,具体节点应该结合土建图纸来确定。
鹤鸣九皋,声闻于天
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-23
向您学习,牛人
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-26
疏干井一般用于使用止水帷幕后基坑中原来剩余地下水的排除。
Welcome to beijing!
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-30
让设计验算仅在周边降水的工况下,抗浮是否满足要求,如果满足施工阶段的抗浮要求,就可以封井了。
离线hxm0321

发帖
57
土币
451
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-04
回 chentaohw 的帖子
chentaohw:让设计验算仅在周边降水的工况下,抗浮是否满足要求,如果满足施工阶段的抗浮要求,就可以封井了。 (2023-04-30 21:24)  ?=>+LqP  
kSC}aN'  
已经做了止水帷幕了
在线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-17
疏干井一般只是加快降水速度。达到设计降深后如果周边降水井足以维持设计降深,疏干井后期没什么作用是可以在垫层施工前封堵的
1条评分土币+10
liuhf123 土币 +10 我是大评委,评分给态度 04-10

发帖
12
土币
16
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-04
疏干井和降水井不同。疏干井的作用一般用于挖土,土方结束后疏干井就没有作用了。 O@MGda9_;  
离线wangxu63

发帖
153
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-31
作为知识储备起来。
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 04-10
我是大评委,评分给态度
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站