河北省“建筑基坑支护技术标准”关于设计的规定 1 竖井基坑宜选用悬挂式支护结构。在地下水较高、岩土工程条件较差或有特殊要求时,宜参照本标准其他相关章节综合考虑支护措施; _V@P-Ye
2 悬挂式支护结构边长或直径不宜超过10m,井 壁厚度不宜小于300mm,深度不宜超过12m(图7.9.1); EOVZGZF
r4eUZ .8R
图7.9.1 竖井支护示意图 9?`RR/w
3 竖井根据使用情况可作为临时结构或永久性结构; +?d} 7zh
4 悬挂式支护结构由井壁与支撑组成,井壁宜采用格栅钢架网喷混凝土,内外双层双向配筋,必要情况下设置钢插管预注浆。对支撑可根据竖井平面形状采取角撑与对撑,竖井平面尺寸较小时可仅采用井壁支护。 (@&I_>2Q
7.9.2 竖井设计原则宜满足下列规定: JBcY!dy-d
1 结构计算采用荷载—结构模型进行。可根据有限元计算原理,侧壁采用梁单元模拟。土层约束采用只受压弹簧模拟,弹簧刚度大小取所在土层的基床系数。当有可靠经验时,宜采用空间结构分析方法对支挡式结构进行整体分析; dZ2`{@AYY
2 初步计算时,侧壁所受水平荷载,仅考虑岩土体自重应力的影响时,在5m深度范围内可以按侧压力系数为0.75时进行计算(主动土压力),在超过5m深度范围的各处均可取5m深度处岩土体的侧向水平荷载。当有地下水时,侧壁所受荷载应计入地下水形成的水压力,相应土体自重应力为有效自重应力; ?~F. /
3 侧壁按纯弯构件计算配筋,井壁截面厚度和配筋设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。