        杭州地铁基坑事故我有几点疑问,基坑帷幕形式?效果?事故前的监测数据分析为什么没有预警?有了解情况的请不吝赐教。 SG\ /m'F  
    多谢!!! ]S@T|08b  
uM\\(g}  
tx9 %.)M:n  
YlG#sBzl  
*WJK&  
杭州地铁事故-图片.rar (3730 K) 下载次数:925
鲜花(gseakon) 谢谢条评分
离线somedayseu

发帖
68
土币
905
威望
96
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-20
依我个人经验,杭州基坑这次出现坍塌,原因很大程度上就是止水帷幕效果不理想,导致基坑渗水,一旦渗水没有及时的回填处理,所有的支撑都没有作用
坑男~坡男~砼男~
离线chenyu0357

发帖
47
土币
945
威望
36
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-20
看了相关照片,觉得很可能是施工现场出现了问题,层层分包,监管不利,施工没有严格按照方案来进行,支撑只有一道且还在顶部,连续墙中下部受弯距过大,加上可能地下水没有引起足够的重视,导致基坑失稳。我觉得应该有被大家忽视掉的影响因素。
离线deeryao

发帖
400
土币
248
威望
930
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-20
在网上搜索的吗?
有你,我们走的更远~~
离线wuhuaisheng
发帖
4
土币
47
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-20
从照片看可能是内支撑失效。中下部内支撑失效?
离线pingpangzhu

发帖
265
土币
24691
威望
544
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-20
我感觉照片价值不是很大,有很多于分析工程事故原因无用的照片
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-21
地下连续墙做止水帷幕,应该说可以排除渗水之类的原因。 wEI? 9  
支撑没有及时跟上可能是主要原因。
离线duanrf

发帖
524
土币
1031
威望
931
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-21
应该是支撑没跟上吧,超挖现象严重
离线duanrf

发帖
524
土币
1031
威望
931
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-21
支护方案应该问题不大,评审的专家都是比较保守的
离线liforent

发帖
593
土币
4081
威望
1477
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-21
灾难啊。。。。
离线elitelee

发帖
838
土币
2
威望
3328
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-21
灾难啊。。。。
离线elitelee

发帖
838
土币
2
威望
3328
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-21
灾难啊。。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站