按基坑深度考虑:孔深25-30m够了,但主楼高25层,一般采用桩基,桩长一般与土层分布情况有关,一般桩基持力层选土性较好的砂土与少量卵石层(如上述土层埋深适中,太浅单桩承载力太小,太深,桩基施工困难,质量不好保证也不经济),若较好土层太深或太浅,一般只能采用粘性土与粉土互层土作为桩基持力层属摩擦桩,主要是以单桩承载力来控制孔深。一般性孔孔深桩端下5m左右(与桩径大小有关,小于800mm的桩不小于3m,大于800mm的桩不小于5m),控制性孔深与桩基压缩层厚度有关,一般大于压缩层计算深度适当增加2m左右即可,估计本工程压缩层深度在12-20m(与桩端下土层的软硬有关,与承台大小有关,与单柱荷载大小有关等等)。孔数9个(个认为4个取土孔,5个原位测试孔,若静探能钻进用静探,静探不能钻进用触探),孔距35m,(按70米长,70米宽),另基坑周边布一些20m左右的调查孔(也可收集周边资料),若十字板试验可行可布2-3个20m的十字板孔,注水试验做到20m,对有突涌可能的承压水进行水头观测,波速试验(上海可不做),必要时还可做旁压试验。取样间距根据土层厚度(一般2-3m),但每层土不少于6个土样且要满足室内试验需要,室内试验要做常规试验,三轴试验,K0,无侧限及渗透,必要时做回弹试验等等。