我遇到这样一个问题,非挤土桩的成孔工艺,成孔后会造孔壁土体的应力场重新分布,同样会导致土体的松动,再设计中我们继续采用勘察给定的阻力值还合理么?????
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
当然不合理了
离线乡巴佬

发帖
232
土币
51712
威望
413
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
规范没有明确的规定,这种情况要怎么样取值呢
离线ts_dsp

发帖
613
土币
593
威望
2828
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-12
阻力值的来源是试桩经验值, 按勘察报告取用没有问题 nC#SnyUO  
高处有风
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-12
回 2楼(乡巴佬) 的帖子
你不点回复的话,1楼是看不到你问他的问题的。。呵呵。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
规范中给出的桩侧、桩端阻力值是现场实际测出来的,已经考虑了孔壁应力松弛的影响
得过且过
离线longyuff

发帖
203
土币
875
威望
933
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-15
极限侧阻和端阻的确定应该是原位测试或经验参数确定和试桩综合考虑的结果