有一个基坑深11.0m,上部1.5~4.0m为填土层,下部为强风化砂岩和中风化砂岩,地下水位2.0-4.0m,填土层下部为饱和状态,强风化砂岩有风化裂隙水,还有泥岩夹层,请问如何进行支护和截水比较好?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-02
搞清地下水类型,潜水还是裂隙水?
Welcome to beijing!
离线daogou

发帖
27
土币
1511
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-02
回 cjz06 的帖子
cjz06:搞清地下水类型,潜水还是裂隙水? (2014-11-02 14:02)  %BL+'&q  
&kP>qTI^p~  
是风化裂隙水。对了,场地无放坡条件。
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-03
600厚地下连续墙,支护连止水一起解决
离线pcplli

发帖
71
土币
373
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-03
开挖多深?开挖深度内没有中风化基岩吧?
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-03
弄清楚地下水性质,补给来源,可能可以采用明排,勘察报告的有关数据注意复核,看下当地经验
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-03
都讲了,基坑11米多,没条件放坡的话,那就支护桩+坑内降水,或是明排!桩外侧加高压旋喷止水帷幕!
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~

发帖
2
土币
14
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-03
这个问题问的有点不妥。一个基坑支护的方案,首先需要知道地区经验,其次勘察报告参数,你这个情况想要截水,做地连墙那算很不划算的,强风化砂岩可以作为很好的护坡桩嵌固段,如果水量不大,排水可以选择桩间导水管排水、坑内明排的方式。裂隙水分布情况如何,这也需要搞清楚。
离线sunrisewx

发帖
552
土币
15281
威望
2107
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-04
强风化砂岩有厚,中等风化砂岩是在开挖深度内吗? JdF;*`_7*  
中等风化砂岩中如何施工支护桩呢? > X<pzD3u  
砂岩中的风化裂隙水量不小,应采用管井降水。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线ytchenw

发帖
184
土币
5159
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-04
基坑不深啊  按水电工程的做法    可以做悬臂式挡墙+帷幕灌浆   不知道你们建筑基坑怎么弄 /_rEI,[k  
*]:gEO  
just do it
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-05
11米是深基坑。3楼的建议不错。 fyaiRn9/  
9.)*z-f$  
上部基坑周边有无建筑物?距离多少? LhO%^`vu  
B >2"O  
或灌注桩+锚拉
23d6
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-05
灌注桩或地下连续墙施工时5米以上要塌孔