关于一般所称的“抗浮水位”与“设防水位”,有点迷惑。“抗浮水位”与“设防水位”的定义或含义。 Nq6'7'x  
1.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 4.1.13条:工程需要时,详细勘察应论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响,提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议。 .=#j dc/  
     但规范并未对“防水设计水位”和“抗浮设计水位”给予定义。 K\F0nToJ.  
2.《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)只提了"抗浮设防水位”,规范定义为: 地下室抗浮评价计算所需的、保证抗浮设防安全和经济合理的场地地下水水位。 YoKyiO!   
  对照规范,是否可以理解为: 0^-1d2Z~  
    抗浮水位,即为岩土勘察规范所指的“抗浮设计水位”或高层规范所指的“抗浮设防水位”? EaO@I.[  
    设防水位,即为岩土勘察规范所指的“防水设计水位”? $El-pMq  
1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-12-21
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-21
理解正确。
Welcome to beijing!
离线dengzh

发帖
144
土币
2154
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-21
应该是跟平均地下水位和最高洪水位有关吧!
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线dingyafeng

发帖
294
土币
1
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-21
谢谢楼主 很好
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-21
宽度修正项对应的重度值应为基础底面下土层的重度;而埋深修正项对应的重度应为基础底面以上土层的加权平均重度。如在地下水位以下时均应取浮重度。 &F~T-i>X   T(4d5 fY  
地下水位,是现状地下水位、近3-5年地下水位、还是历年最高水位?由于浮重度参与计算,若上部压力与修正后的地基承载力值用至临界,地下水位上升使修正后的地基承载力值降低,压力值越过临界破坏怎么办? 5=ryDrx   o u|emAV  
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线isaac

发帖
653
土币
1326
威望
137
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-21
不同的名词有其历史来源,要看不同行业吧
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-21
   地下水抗浮水位,个人认为不能仅考虑勘察时水位或近3-5年最高水位。这是一个很复杂的问题,涉及环境变化问题,如水源地取水影响、水库、城市水景修建后的影响等。应综合调查分析才能较好解决实际问题。 rCyb3,W  
   有些勘察单位以勘察时水位加(或减)丰水期(或枯水期)水位变幅来确定抗浮设计水位,对此,本人认为是极不负责任的。 CU$kh z"  
   老帽的提醒,值得深思啊!
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-21
学习了,感谢。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
设防水位应该包含两项内容:即楼主所说的防水设计水位(又称“防渗设计水位”)和抗浮设计水位(即常说的“抗浮水位”)。 ycGY5t@K@  
这两项内容差别还是很大的,一般防水设计通常取设计室外地坪(即所有的地下室部位全部按周边有地下水的情况来采取防渗措施——个别情况下也有低于室外地坪的); +vc+9E.?9  
而目前大家争议最大的还是抗浮设计水位,因为规范对这项内容进行了原则性要求,但对如何分析没有标准。因此,甲方、设计、勘察就会站在不同的立场上提出不同的意见:建设单位从节约投资的角度上是希望越低越好;勘察单位从减轻自身风险角度上希望越高越安全;设计单位往往把责任全部推到勘察单位身上。 DF%d/a{]  
其实抗浮水位是一个很复杂的问题,简单照搬历史最高,可能会造成很大浪费;直接采用当前水位有时候可能会有风险。 "EW8ll7r  
尤其是在河流冲洪积地区,存在多层地下水,此时设防水位与基础埋深关系密切,应通过渗流分析来综合确定。我们在一些工程中,提供的设防水位比现场实测的第一层水(潜水)的水位还低,就是考虑了各层地下水的补、迳、排条件,连建设单位和设计单位都感到惊讶。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-22
建设单位从节约投资的角度上是希望越低越好;勘察单位从减轻自身风险角度上希望越高越安全;设计单位往往把责任全部推到勘察单位身上。 /SvhOi  
Welcome to beijing!
离线yunkoo

发帖
217
土币
1484
威望
341
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-22
个人理解为:“抗浮水位”为地下水对地下室底板作用的地下水水位,地下水为向上作用;“设防水位”为地下水对地下室侧墙作用的水位,地下水为水平作用。 g&RpE41x  
'afW'w@  
但是抗浮设防水位往往远高于稳定地下水位。如果按百年一遇的话,在建构筑物使用基准期内地下水位都有可能达不到设防水位。而对于对设防有明确要求的,设计都需要勘察提出明确的抗浮水位。 Quth5  
实际抗浮水位很难确定。
离线yunkoo

发帖
217
土币
1484
威望
341
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-22
《高规》第8.6.2条第1款规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定。 g}9 ,U&$]y  
0GMb?/   
《高规程》第5.0.4条又规定:当场地中有多层对工程有影响的地下水时,应采取止水措施将被测含水层与其它含水层隔离后测定地下水位或承压水头高度。 J~x]~}V&  
.M6. ]H  
从上述两条可认识到:在多层地下水条件下,各层地下水具有各自的独立水位和最高水位。因为,如果各层水水位不独立存在就不可能测出各层水的水位。对多层地下水进行分层水位长期观测的主要目的之一也是为了测出各独立水层的最高水位。 Ust +g4  
但是要注意的是,本《规程》和其它一些有关规范、规程一样也都没有指出在多层地下水条件下如何选择作为抗浮设防水位的最高水位? 5%'ybh)@   