XV'fW~j\
FXo2Y]K3`L
地层情况 *wi}>_\
第(1)层 杂填土,大部分在2.60m左右;第(2)层 软塑粘土,层厚0.80~2.50米;第(3)层 软塑淤泥质土,层厚0.80~1.10米,第2、3层基本未同时揭露;第(4)层稍密粉土,夹中细砂或细砾,层厚0.70~3.70米;第5-1层,软可塑粉质粘土,平均层厚1.5-2.0米;第5-2层,硬塑粉质粘土,平均层厚1.3米;第6层硬塑、坚硬残积土,层厚变化大,平均1.2米;基岩为粉砂质泥岩和泥岩,全风化基岩面埋深5.70~10.80,大部分在8米左右;基坑深9.5米左右。 4B?!THjk
<E\V`g
周边环境 MjaUdfx
场地北面紧邻市政道路和高架路。西面某学院一侧建筑较少,且为2-3层建筑。场地东南角为一9层建筑,距离场地边缘2.5米左右。南侧10米以外为小区道路和多幢9层居民住宅楼。 [$ :
ODf4+& u
设计方案 Y~n`~(
上部1.5米放坡(东南角除外),西侧、北侧及东北侧采用排桩+一层锚索支护;南侧为双排锚索+土钉墙结构;东南角部分为排桩+一排锚索+土钉,部分为双排桩+一道锚索。 eFTX6XB:i
TD04/ ISHT
图片 I"xWw/Ec
远望北侧支护(小放坡) ,M3z!=oIGn
J -Qh/d%]
%d: A`7x
南侧复合土钉墙 KIL18$3J
*rqm8z50a
p-GT`D
南侧近景 AV @\ +0
sXl ??UGe
~_ !ts{[E
东南角,锚索下移,避开东侧建筑基础
wAbp3h X
}gsO&g"8
r9ke,7?
GoE#Mxh xo
EaS~`
R V!o4"\]