[热点讨论]基坑支护超过设计使用期怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-22
回 lzw_ustb 的帖子
lzw_ustb:还是看什么支护形式吧,如果桩+支撑或者桩+锚杆,两年也不是问题;如果是土钉墙或者简单的挂网喷射混凝土,那么到期了最好不要用了。 (2014-10-17 21:41)  I8:G:s:  
'\LU 8VC  
是水泥搅拌桩支护,个人认为这个耐久性比较好,如果现场检测位移没啥变化,应该可以继续使用。
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-28
这个确实值得关注的问题
离线yujiayun531

发帖
157
土币
908
威望
357
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-30
这个一年有点扯蛋
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-01
支持10楼的意见。 >{kPa|  
Rk52K*Dc  
施工质量好的话,只要做好监测,超期使用是没问题的。现在的基坑支护大多是止水帷幕和锚喷复合,设计的都比较保守,5年内出问题都不应该。 .FAuM~_99b  
t%>x}b"2T  
最最重要的是做好防水排水!! AZjj71UE  
N&+DhKw  
要说超期使用承担责任的话,应该是甲方的。
23d6
离线chenfudan

发帖
27
土币
129
威望
4
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-21
加强监测,做好应急预案
离线chenyao

发帖
130
土币
2422
威望
14
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-14
组织专家论证,现场踏勘支护结构是否破坏,变形是否稳定,视情况采取加固措施。