我来发表点意见吧:1、基准梁安装不规范,没有打基准桩,基准桩离试桩和支敦要有一定的距离,老规范要求4倍的桩径且不小于两米,基准梁一端固定一端简支;2、百分表安装不规范百分表应该对称安装,从图片看估计桩径小于等于500的,所以安装两个百分表;3、油压表不符合规范,这个表1.0级都不止,规范要求0.4级以上的,精度不够;4、承压板钢板太薄了,承压板本身的弯曲变形都不会小;5、加压杆在磁芯表座上面,估计会碰到百分表吧,可以换到另一边。其他的楼主也没有介绍这基桩极限承载力究竟多大。上面的配重估计是用的钢锭吧。