地下连续墙,钢筋笼下方为什么还要留四五米的素墙呢?如果是垫层的话五十公分不就行啦,混凝土素墙应该是不受力的吧
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-11
是否有水。
Welcome to beijing!

发帖
154
土币
873
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-11
有水,地下几十米深肯定有水啊。主要问题是为何下面做四五米的素墙,上面再做钢筋笼,不是钢筋笼全长贯通,是否素墙是不受力的。 %DA`.Z9 #  

发帖
35
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-11
受剪的主要是中上部

发帖
154
土币
873
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-11
这样子啊,地连墙学问太多了,是最复杂的支护形式了,无论是施工,还是设计。
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-15
不般不用预留, F:[[@~z  
如果地连墙是作為基礎一部分, 是承重体 , 则軸力必需保证能下至岩层, 所以不可以无钢筋笼 . UQ7La 7"  
aGsO~ODc  
但如果地连墙是作為止水用途, 如用在淤泥区 , 则由於不是承重结构 , 只需考虑止水圍护的作时, bFlI:R&<  
就考虑插入深度問題, 此时在成本考虑才会出现下部没有钢筋笼
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-17
如果不留,钢筋笼更难下到位。
离线叫我欧文

发帖
25
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-20
都是大神,学习了
离线zhangzhicumt

发帖
33
土币
249
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-21
有可能考虑止水作用