某工程设两层地下室,场地现地面距地下室负二层底板面最大高度23m,至0.00约10.50m。 !4R>O6k   
坑壁土层为: 6&89~W{  
        1、杂填土①:全场分布,地下室开挖时将被挖除。c=8,φ=12 '>3`rsu  
2、粉质粘土②、有机质土②1:局部分布,地下室开挖时将被挖除。c=27,φ=21.5 _Vjpw,  
3、中粗砂③:局部分布,地下室开挖后将被挖除。c=10,φ=25 3Y z]8`C  
4、粉质粘土④:局部分布,地下室开挖后将被挖除。c=28.8,φ=22.2 =m}TU)4.  
5、残积砂质粘性土⑤:大部地段有分布,地下室开挖后部分地段将为地下室基底持力层。c=22.8,φ=23.7 Lt1U+o[ot  
6、全风化花岗岩⑥:局部分布,基坑开挖后,出露于北侧地段,局部为地下室基底持力层。c=25,φ=30 _(C^[:s  
7、砂土状强风化花岗岩⑦及碎块状强风化花岗岩⑧:局部分布,出露于北侧地段,局部为地下室基底持力层。c=25,φ=35 ITyzs4"VV  
8、中风化花岗岩⑨:基坑开挖后,于北侧及场地中部地段直接出露、局部为地下室基底持力层。 ; XG]Q<S\  
采用预应力锚杆支护结构是否可行?规范里规定预应力锚杆只适用于深度小于15m的基坑。 ]cIu|bRO  
pOm@b `S%  
离线vicuna

发帖
61
土币
6
威望
92
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-21
用土钉支付吧,我都干过14m的,你的土质比我当时还好,土钉加上预应力锚索设计
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-26
心诚
离线yangxuanbo24

发帖
512
土币
8102
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
能放坡吗 排桩能考虑吗 7,'kpyCj  
好学地质人
离线wenzhedu

发帖
748
土币
394
威望
1691
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
复合土钉墙